전선로(고압·특고압)
전기기사 필기 2020년 3회 81번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | calculation |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
송전선을 사람이 쉽게 들어가지 않는 산지에 시설할 때 전선의 지표상 높이는 몇 이상으로 하여야 하는가?
선택지 분석
7.28
정답 상세 해설
345kV 송전선을 산지에 시설할 때의 지표상 높이는 7.28m 이상이어야 합니다.
•
특고압 가공전선로의 지표상 높이 기준에 따라, 160kV를 초과하는 경우 산지에서의 기본 높이는 5m이며, 160kV를 초과하는 매 10kV마다 0.12m를 더하여 계산합니다.
•
Step 1: 단수 계산
단수 = (345 - 160) / 10 = 18.5단
소수점 이하는 절상하므로 19단으로 적용합니다.
•
Step 2: 지표상 높이 계산
지표상 높이 = 5 + (19 × 0.12) = 5 + 2.28 = 7.28m 입니다.
2
7.56
오답 함정 분석
단수 계산이나 기본 높이 적용에서 오류를 범한 오답입니다.
3
8.28
오답 함정 분석
산지가 아닌 평지(기본 높이 6m) 기준으로 계산한 오답입니다.
4
8.56
오답 함정 분석
평지 기준으로 적용하고 단수 계산에서도 오류를 범한 오답입니다.
자주 묻는 질문
Q.
산지가 아닌 평지에 시설하는 경우 높이는 어떻게 되나요?
평지의 경우 기본 높이가 6m이므로, 6 + (19 × 0.12) = 8.28m 이상으로 시설해야 합니다.
Q.
단수 계산 시 소수점이 나오면 어떻게 처리하나요?
단수 계산 결과에서 소수점이 발생하면 무조건 올림(절상)하여 정수로 계산합니다.