전선로(고압·특고압)
전기기사 필기 2020년 3회 91번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
제2종 특고압 보안공사 시 지지물로 사용하는 철탑의 경간을 초과로 하려면 몇 이상의 경동연선을 사용하여야 하는가?
선택지 분석
1
38
오답 함정 분석
38\text{ mm}^2$는 일반적인 특고압 가공전선로(100kV 미만)에서 사용하는 최소 굵기이며, 보안공사 경간 초과 시의 기준은 아닙니다.
2
55
오답 함정 분석
55\text{ mm}^2$는 제2종 특고압 보안공사에서 철탑의 경간이 400m 이하일 때 적용되는 기준입니다.
3
82
오답 함정 분석
82\text{ mm}^2$는 해당 규정의 경간 초과 조건에 명시된 표준 규격이 아닙니다.
100
정답 상세 해설
제2종 특고압 보안공사에서 철탑 경간이 400m를 초과할 경우 전선의 굵기는 이상이어야 합니다.
•
Step 1: 제2종 특고압 보안공사의 정의를 확인합니다. 이는 특고압 가공전선로가 다른 시설물과 접근하거나 교차할 때 안전을 위해 시행하는 강화된 공사 방법입니다.
•
Step 2: 지지물에 따른 경간 규정을 검토합니다. 철탑을 지지물로 사용하는 경우 표준 경간은 400m이지만, 보안공사 시 이를 초과하여 설계할 수 있습니다.
•
Step 3: 경간 초과에 따른 전선 굵기 제한을 적용합니다. 전기설비기술기준에 따라 철탑의 경간이 400m를 초과하는 제2종 특고압 보안공사에서는 단면적 이상의 경동연선을 사용해야 합니다.
자주 묻는 질문
Q.
제2종 특고압 보안공사는 어떤 상황에서 적용되나요?
특고압 가공전선이 저압 또는 고압 가공전선, 안테나, 삭도 등과 교차하거나 접근하여 시설되는 경우 사고 방지를 위해 적용합니다.
Q.
철탑의 경간이 400m 이하일 때는 전선 굵기 기준이 어떻게 되나요?
제2종 특고압 보안공사에서 지지물이 철탑이고 경간이 400m 이하인 경우에는 단면적 이상의 경동연선을 사용합니다.
Q.
제1종과 제2종 특고압 보안공사의 차이는 무엇인가요?
제1종은 전압이 35kV를 초과하고 2차 접근상태로 시설되는 경우에 적용하며, 제2종은 전압에 관계없이 특고압 가공전선이 다른 시설물과 접근/교차 시 적용하는 등 적용 범위와 안전율에 차이가 있습니다.