발전소·변전소·개폐소 등
전기기사 필기 2009년 1회 94번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | calculation |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
의 전압을 변압하는 변전소가 있다. 이 변전소에 울타리를 시설하고자 하는 경우, 울타리의 높이와 울타리로부터 충전부분까지의 거리의 합계는 몇 이상으로 하여야 하는가?
선택지 분석
1
7.42
오답 함정 분석
단수 계산 시 소수점을 절상하지 않거나 잘못된 기준 전압을 적용하여 도출된 오답입니다.
8.28
정답 상세 해설
160kV를 초과하는 특고압 기기의 울타리 높이와 충전부분까지의 거리 합계는 '6m + (단수 × 0.12m)'로 계산합니다.
•
Step 1: 단수 계산
단수 = (345 - 160) / 10 = 18.5
소수점 이하는 절상하므로 19단이 됩니다.
•
Step 2: 거리 합계 계산
합계 = 6 + (19 × 0.12) = 6 + 2.28 = 8.28[m]
따라서 거리의 합계는 8.28[m] 이상이어야 합니다.
3
10.15
오답 함정 분석
단수 계산 공식이나 가산 수치(0.12m)를 잘못 적용하여 도출된 오답입니다.
4
12.31
오답 함정 분석
단수 계산 공식이나 가산 수치(0.12m)를 잘못 적용하여 도출된 오답입니다.
자주 묻는 질문
Q.
단수 계산 시 소수점이 나오면 어떻게 처리해야 하나요?
단수 계산 결과에서 소수점 이하가 발생하면 무조건 올림(절상)하여 정수로 계산해야 합니다.
Q.
울타리 높이와 충전부분까지의 거리 합계 기준은 전압별로 어떻게 되나요?
35kV 이하는 5m, 35kV 초과 160kV 이하는 6m, 160kV 초과는 6m에 10kV 초과 단수마다 0.12m를 더하여 계산합니다.