전선로(고압·특고압)
전기기사 필기 2020년 3회 87번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
교량의 윗면에 시설하는 고압 전선로는 전선의 높이를 교량의 노면상 몇 이상으로 하여야 하는가?
선택지 분석
1
3
오답 함정 분석
3m는 저압 전선로를 교량의 아랫면에 시설할 때 적용되는 기준 중 하나로 고압 기준에는 부합하지 않습니다.
2
4
오답 함정 분석
4m는 저압 전선로를 교량의 윗면에 시설할 때의 높이 기준입니다.
5
정답 상세 해설
교량의 윗면에 시설하는 고압 전선로의 높이는 노면상 5m 이상이어야 합니다.
•
Step 1: 한국전기설비규정(KEC)에서 정의하는 교량의 윗면에 시설하는 전선로의 높이 규정을 확인합니다.
•
Step 2: 전압의 구분이 고압인 경우를 특정합니다.
•
Step 3: 저압인 경우 4m 이상이나 고압인 경우에는 안전을 위해 5m 이상의 높이를 확보해야 함을 적용합니다.
4
6
오답 함정 분석
6m는 일반적인 가공전선로가 도로를 횡단하는 경우에 적용되는 높이 기준입니다.
자주 묻는 질문
Q.
교량의 아랫면에 시설하는 경우에도 높이 기준이 동일한가요?
아닙니다. 교량의 아랫면에 시설할 경우에는 전선의 높이를 지표상 또는 수면상 높이로 계산하며 시설 방식에 따른 이격 거리 규정을 별도로 적용받습니다.
Q.
저압 전선로를 교량 윗면에 시설할 때의 기준은 무엇인가요?
저압 전선로를 교량의 윗면에 시설하는 경우에는 노면상 4m 이상의 높이를 유지해야 합니다.