전선로(고압·특고압)

전기기사 필기 2010년 3회 90번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
가공 전선로의 지지물에 시설하는 지선에 관한 사항으로 옳은 것은?

선택지 분석

1
지선은 안전율은 이상이고, 허용인장하중의 최저는 으로 한다.

오답 함정 분석

지선의 안전율은 1.2가 아니라 2.5 이상이어야 합니다.
지선에 연선을 사용할 경우에는 소선은 3가닥 이상의 연선을 사용한다.

정답 상세 해설

가공 전선로의 지지물에 시설하는 지선은 연선 사용 시 3가닥 이상의 소선을 사용해야 합니다.
Step 1: 전기설비기술기준 및 판단기준에 따르면 지선에 연선을 사용하는 경우 소선의 수는 최소 3가닥 이상으로 구성해야 합니다.
Step 2: 지선의 소선 지름은 2.6mm 이상의 금속선을 사용해야 하며, 인장하중은 4.31kN 이상, 안전율은 2.5 이상을 확보해야 합니다.
Step 3: 도로를 횡단하여 시설하는 경우 지선의 높이는 지표상 5m 이상(교통에 지장이 없는 경우 4.5m)으로 규정되어 있습니다.
3
소선은 지름 이상인 금속선을 사용한다.

오답 함정 분석

소선의 지름은 1.2mm가 아니라 2.6mm 이상이어야 합니다.
4
도로를 횡단하여 시설하는 지선의 높이는 지표상 이상이다.

오답 함정 분석

도로 횡단 시 지선의 높이는 6.0m가 아니라 5.0m 이상이어야 합니다.

자주 묻는 질문

Q.
지선의 안전율은 얼마인가요?
지선의 안전율은 2.5 이상으로 규정되어 있습니다.
Q.
지선에 사용되는 소선의 최소 지름은 얼마인가요?
소선의 지름은 2.6mm 이상의 금속선을 사용해야 합니다.
Q.
도로를 횡단하는 지선의 높이 기준은 어떻게 되나요?
지표상 5m 이상으로 시설해야 하며, 교통에 지장이 없는 경우에 한하여 4.5m까지 감할 수 있습니다.
전기기사 필기 2010년 3회 90번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프