접지시스템
전기기사 필기 2004년 2회 90번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 총칙 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
지중에 매설되어 있고 대지와의 전기저항치가 인 금속제 수도관로를 접지공사의 접지극으로 사용할 때 접지선과 수도관로의 접속은 안지름 75mm 이상인 수도관의 경우에 몇 m 이내의 부분에서 하여야 하는가?
선택지 분석
1
3
오답 함정 분석
3m는 수도관로 접지극 접속 거리 규정에서 명시된 기준이 아닙니다.
5
정답 상세 해설
금속제 수도관로를 접지극으로 사용할 때의 접속 거리 규정에 따라 5m 이내에서 접속해야 합니다.
•
Step 1: 수도관로의 접지극 활용 조건을 확인합니다. 지중에 매설된 금속제 수도관로는 대지와의 전기저항치가 이하인 경우 접지극으로 사용할 수 있습니다.
•
Step 2: 접속 위치에 대한 기술기준을 적용합니다. 수도관의 안지름이 75mm 이상인 경우, 건물로 인입된 지점으로부터 5m 이내의 부분에서 접지선과 수도관로를 접속하여야 합니다.
•
Step 3: 예외 사항을 검토합니다. 수도관의 전기저항치가 이하인 경우에는 5m를 넘는 지점에서도 접속이 가능하지만, 본 문제의 조건()에서는 5m 이내 규정을 준수해야 합니다.
3
8
오답 함정 분석
8m는 법령에서 정한 수도관로 접속 거리 제한과 무관한 수치입니다.
4
10
오답 함정 분석
10m는 규정된 5m 이내 원칙을 벗어나는 오답입니다.
자주 묻는 질문
Q.
수도관로를 접지극으로 사용하기 위한 저항 조건은 무엇인가요?
지중에 매설된 금속제 수도관로의 대지 저항치가 이하인 경우에만 접지극으로 사용할 수 있습니다.
Q.
수도관의 안지름이 75mm 미만인 경우는 어떻게 되나요?
안지름이 75mm 미만인 경우에도 원칙적으로 분기점으로부터 5m 이내에서 접속해야 하며, 저항치 조건( 이하)을 만족해야 합니다.