접지시스템
전기기사 필기 2007년 2회 95번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 총칙 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
용 계기용변성기의 2차측 전로의 접지공사는?
선택지 분석
1
제1종 접지공사
오답 함정 분석
제1종 접지공사는 특고압용 계기용변성기의 2차측 전로에 적용되는 기준입니다.
2
제2종 접지공사
오답 함정 분석
제2종 접지공사는 고압 또는 특고압 전로와 저압 전로를 결합하는 변압기의 저압측 중성점 등에 적용됩니다.
제3종 접지공사
정답 상세 해설
고압용 계기용변성기의 2차측 전로에는 제3종 접지공사를 시행해야 합니다.
•
Step 1: 전압 등급 확인 - 문제에서 제시된 전압은 3.3[kV]이며, 이는 7[kV] 이하인 고압 전로에 해당합니다.
•
Step 2: 관련 규정 적용 - 전기설비기술기준에 따르면 고압용 계기용변성기의 2차측 전로에는 제3종 접지공사를 하도록 규정하고 있습니다.
•
Step 3: 결론 도출 - 따라서 3.3[kV] 고압 계기용변성기의 2차측에는 제3종 접지공사를 적용하는 것이 옳습니다.
4
특별제3종 접지공사
오답 함정 분석
특별 제3종 접지공사는 400[V] 이상의 저압용 기계기구 외함 등에 주로 적용됩니다.
자주 묻는 질문
Q.
특고압용 계기용변성기라면 접지공사 종류가 달라지나요?
네, 그렇습니다. 특고압용 계기용변성기의 2차측 전로에는 제1종 접지공사를 시행해야 합니다.
Q.
계기용변성기 2차측에 접지를 하는 목적은 무엇인가요?
고압 또는 특고압의 1차측 전로와 저압의 2차측 전로가 혼촉되었을 때, 2차측의 전위 상승을 억제하여 기기 파손을 방지하고 인명을 보호하기 위함입니다.