전로의 절연
전기기사 필기 2011년 3회 82번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 총칙 |
|---|---|
| 인지 유형 | calculation |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
최대 사용 전압이 1차 , 2차 의 권선으로서 중성점 비접지식 전로에 접속하는 변압기의 특고압 측의 절연내력 시험 전압은 몇 인가?
선택지 분석
1
44000
오답 함정 분석
최대 사용 전압에 2배를 곱하여 산출한 잘못된 값입니다.
2
33000
오답 함정 분석
7000V 이하 전로의 절연내력 시험 전압 배수인 1.5배를 적용하여 산출한 잘못된 값입니다.
27500
정답 상세 해설
중성점 비접지식 전로에 접속하는 변압기의 특고압 측 절연내력 시험 전압은 최대 사용 전압의 1.25배입니다.
•
Step 1: 변압기 특고압 측의 최대 사용 전압을 확인합니다. 문제에서 1차 측 전압이 22000[V]이므로, 최대 사용 전압은 22000[V]입니다.
•
Step 2: 중성점 비접지식 전로에서 7000[V] 초과 25000[V] 이하인 경우의 시험 전압 배수를 적용합니다. 이 경우 배수는 1.25배입니다.
•
Step 3: 시험 전압을 계산합니다. 입니다.
4
24000
오답 함정 분석
규정에 없는 임의의 배수를 적용하여 산출한 잘못된 값입니다.
자주 묻는 질문
Q.
중성점 접지 방식에 따라 절연내력 시험 전압 배수가 달라지나요?
네, 다릅니다. 비접지식, 다중접지식, 직접접지식 등 접지 방식과 최대 사용 전압의 범위에 따라 곱해야 하는 배수가 다르게 규정되어 있습니다.
Q.
7000V 이하인 전로의 절연내력 시험 전압은 어떻게 계산하나요?
7000V 이하인 전로의 경우 최대 사용 전압의 1.5배를 시험 전압으로 적용합니다. 단, 계산된 값이 500V 미만일 경우 최저 시험 전압인 500V를 적용합니다.