비정현파교류

전기기사 필기 2020년 2회 74번

과목 / 챕터회로이론 및 제어공학 / 회로이론
인지 유형calculation
난이도Level 3
Q문제
의 실효값 크기는 약 몇 V인가?

선택지 분석

1
9.6

오답 함정 분석

직류분과 각 고조파의 실효값을 제곱하여 더한 후 제곱근을 취하는 올바른 계산 과정을 거치지 않은 오답입니다.
2
10.6

오답 함정 분석

비정현파의 실효값 계산 공식인 각 성분의 실효값 제곱의 합의 제곱근을 잘못 계산한 결과입니다.
11.6

정답 상세 해설

비정현파의 실효값은 직류분과 각 고조파의 실효값의 제곱의 합에 제곱근을 취하여 구합니다.
Step 1: 주어진 전압 식 에서 각 성분의 실효값을 구합니다.
직류분 입니다.
기본파의 실효값 입니다.
제3고조파의 실효값 입니다.
Step 2: 비정현파의 실효값 를 계산합니다.
Step 3: 계산을 완료합니다.
입니다.
따라서 약 11.6V가 정답입니다.
4
12.6

오답 함정 분석

최댓값을 실효값으로 착각하여 계산하거나 단순 덧셈 오류를 범한 오답입니다.

자주 묻는 질문

Q.
비정현파의 실효값은 어떻게 구하나요?
비정현파의 실효값은 직류분, 기본파, 각 고조파의 실효값을 각각 제곱하여 모두 더한 후 제곱근을 취하여 계산합니다.
Q.
전압 식에서 는 무엇을 의미하나요?
해당 값들은 각각 기본파와 제3고조파의 최댓값을 의미합니다. 실효값을 구하기 위해서는 이 최댓값들을 로 나누어 주어야 합니다.