정상오차와 주파수응답

전기기사 필기 2020년 2회 69번

과목 / 챕터회로이론 및 제어공학 / 제어공학
인지 유형calculation
난이도Level 3
Q문제
단위 피드백 제어계에서 개루프 전달함수 가 다음과 같이 주어졌을 때 단위 계단 입력에 대한 정상상태 편차는?

선택지 분석

0

정답 상세 해설

주어진 제어계는 1형 시스템이므로 단위 계단 입력에 대한 정상상태 편차는 0입니다.
Step 1: 개루프 전달함수 의 분모를 보면 원점()에 극점이 1개 존재하므로 이 시스템은 1형(Type 1) 제어계입니다.
Step 2: 단위 계단 입력에 대한 위치 편차 상수 를 계산하면, 가 됩니다.
Step 3: 단위 계단 입력에 대한 정상상태 편차 이므로, 입니다.
2
1

오답 함정 분석

1형 제어계에 단위 램프(속도) 입력을 가했을 때 발생하는 정상상태 편차와 혼동한 오답입니다.
3
2

오답 함정 분석

정상상태 편차 계산 공식을 잘못 적용하여 도출된 오답입니다.
4
3

오답 함정 분석

시스템의 형(Type)과 입력의 관계를 고려하지 않고 임의의 값을 선택한 오답입니다.

자주 묻는 질문

Q.
시스템의 형(Type)은 어떻게 판별하나요?
개루프 전달함수 의 분모에서 원점()에 위치한 극점의 개수로 판별합니다. 분모에 항이 있을 때 이 시스템의 형이 됩니다.
Q.
0형 시스템에 단위 계단 입력을 주면 정상상태 편차는 어떻게 되나요?
0형 시스템의 위치 편차 상수 는 유한한 상수값을 가지므로, 정상상태 편차는 로 일정한 상숫값이 발생합니다.
Q.
1형 시스템에서 정상상태 편차가 무한대가 되는 입력은 무엇인가요?
1형 시스템에 단위 포물선(가속도) 입력을 가하면 가속도 편차 상수가 0이 되어 정상상태 편차는 무한대가 됩니다.
전기기사 필기 2020년 1회 69번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프