보호계전기 및 보호계전방식
전기기사 필기 2020년 2회 39번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 배전반 및 제어기기 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
변전소에서 비접지 선로의 접지보호용으로 사용되는 계전기에 영상전류를 공급하는 것은?
선택지 분석
1
CT
오답 함정 분석
CT(변류기)는 일반적인 부하 전류나 단락 전류를 측정하기 위한 장치로, 영상전류 검출과는 직접적인 관련이 없습니다.
2
GPT
오답 함정 분석
GPT(접지형 계기용 변압기)는 비접지 계통에서 영상전압을 검출하기 위해 사용되는 장치입니다.
ZCT
정답 상세 해설
비접지 선로의 지락 사고 시 발생하는 영상전류를 검출하는 장치는 영상변류기(ZCT)입니다.
•
Step 1: ZCT는 3상 선로를 일괄 관통시켜 평상시에는 자속의 합이 0이 되게 유지합니다.
•
Step 2: 지락 사고가 발생하면 지락 전류에 의한 영상전류가 발생하며, ZCT는 이 영상전류에 의한 자속만을 검출합니다.
•
Step 3: 검출된 영상전류는 지락계전기(GR)나 선택지락계전기(SGR)에 공급되어 선로를 보호합니다.
4
PT
오답 함정 분석
PT(계기용 변압기)는 고전압을 저전압으로 변환하여 전압계나 계전기에 공급하는 장치로, 전류 검출과는 무관합니다.
자주 묻는 질문
Q.
ZCT와 GPT의 차이점은 무엇인가요?
ZCT는 영상전류를 검출하여 지락계전기에 공급하고, GPT는 영상전압을 검출하여 지락계전기에 공급하는 장치입니다.
Q.
ZCT는 어떤 계전기와 함께 사용되나요?
주로 지락계전기(GR)나 선택지락계전기(SGR)와 조합하여 비접지 계통의 지락 사고를 보호하는 데 사용됩니다.