조상설비

전기기사 필기 2013년 2회 34번

과목 / 챕터전력공학 / 배전반 및 제어기기
인지 유형calculation
난이도Level 3
Q문제
부하역률이 인 경우, 전력용 콘덴서를 병렬로 접속하여 합성역률을 로 개선하면 전원측 선로의 전력손실은 처음 것의 약 몇 로 감소되는가?

선택지 분석

1
38.5

오답 함정 분석

역률 개선에 따른 전력손실 감소 비율을 잘못 계산한 오답입니다.
44.4

정답 상세 해설

전력손실은 역률의 제곱에 반비례하여 감소합니다.
Step 1: 전력손실과 역률의 관계식 확인 선로의 전력손실 로 나타낼 수 있으므로, 전력손실은 역률 의 제곱에 반비례합니다.
Step 2: 역률 개선 전후의 전력손실 비 계산 개선 전 역률 , 개선 후 역률 입니다. 전력손실의 비 입니다.
Step 3: 백분율로 환산 이므로, 전력손실은 처음의 약 로 감소합니다.
3
56.6

오답 함정 분석

역률의 제곱에 반비례한다는 관계를 적용하지 않고 잘못된 비례식을 사용한 오답입니다.
4
62.8

오답 함정 분석

전력손실 감소율 계산 시 역률의 제곱 반비례 관계를 잘못 적용한 오답입니다.

자주 묻는 질문

Q.
역률을 개선하면 왜 전력손실이 감소하나요?
역률이 개선되면 동일한 유효전력을 공급할 때 필요한 피상전력과 선로 전류가 감소합니다. 선로의 전력손실은 전류의 제곱에 비례하므로, 전류가 줄어들면 전력손실도 크게 감소하게 됩니다.
Q.
전력손실과 역률의 관계식은 어떻게 도출되나요?
3상 교류 회로에서 전력손실 이며, 선전류 입니다. 이를 대입하면 가 되어 전력손실은 역률의 제곱에 반비례함을 알 수 있습니다.
전기기사 필기 2013년 2회 34번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프