보호계전기 및 보호계전방식

전기기사 필기 2007년 1회 39번

과목 / 챕터전력공학 / 배전반 및 제어기기
인지 유형memory
난이도Level 1
Q문제
변전소에서 비접지 선로의 접지보호용으로 사용되는 계전기에서 영상전류를 공급하는 것은?

선택지 분석

1
CT

오답 함정 분석

CT(변류기)는 선로의 부하 전류나 단락 전류를 측정하기 위한 장치로, 비접지 선로에서 영상전류만을 검출하는 용도가 아닙니다.
2
GPT

오답 함정 분석

GPT(접지형 계기용 변압기)는 비접지 계통에서 지락 사고 시 발생하는 영상전압을 검출하기 위해 사용되는 장치입니다.
ZCT

정답 상세 해설

비접지 선로에서 지락 사고 시 발생하는 영상전류를 검출하여 계전기에 공급하는 장치는 ZCT(영상 변류기)입니다.
Step 1: 비접지 계통의 지락 사고 특성을 분석합니다. 비접지 계통은 지락 전류가 매우 작기 때문에 일반적인 변류기(CT)로는 검출이 어렵습니다.
Step 2: ZCT의 동작 원리를 적용합니다. 3상 전선을 일괄 관통시켜 평상시에는 전류의 합이 0이 되게 하고, 지락 시 발생하는 영상전류에 의한 자속만을 검출하여 2차 측으로 전달합니다.
Step 3: 계전기와의 연결 관계를 확인합니다. ZCT에서 검출된 영상전류는 지락계전기(GR)나 선택지락계전기(SGR)의 동작 전원으로 공급되어 사고 회로를 차단하는 데 사용됩니다.
4
PT

오답 함정 분석

PT(계기용 변압기)는 고전압을 저전압으로 변환하여 전압계나 계전기에 전압을 공급하는 장치입니다.

자주 묻는 질문

Q.
ZCT와 GPT의 결정적인 차이점은 무엇인가요?
ZCT는 영상전류(I0)를 검출하는 장치이며, GPT는 영상전압(V0)을 검출하는 장치라는 점이 가장 큰 차이점입니다.
Q.
비접지 선로에서 왜 ZCT를 사용해야 하나요?
비접지 선로의 지락 전류는 매우 미세하기 때문에, 일반 CT로는 검출이 불가능하여 미세한 영상전류를 정밀하게 검출할 수 있는 ZCT가 필수적입니다.