보호계전기 및 보호계전방식

전기기사 필기 2021년 3회 21번

과목 / 챕터전력공학 / 배전반 및 제어기기
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
동작 시간에 따른 보호 계전기의 분류와 이에 대한 설명으로 틀린 것은?

선택지 분석

1
순한시 계전기는 설정된 최소동작전류 이상의 전류가 흐르면 즉시 동작한다.

오답 함정 분석

순한시 계전기는 지연 시간 없이 즉시 동작하는 특성을 가지므로 옳은 설명입니다.
반한시 계전기는 동작시간이 전류값의 크기에 따라 변하는 것으로 전류값이 클수록 느리게 동작하고 반대로 전류값이 작아질수록 빠르게 동작하는 계전기이다.

정답 상세 해설

반한시 계전기의 기본 정의를 확인합니다. 반한시(Inverse Time) 계전기는 입력되는 전류의 크기와 동작 시간이 서로 반비례하는 특성을 가진 계전기입니다.
전류 크기에 따른 동작 속도를 분석합니다. 전력 계통에서 사고 전류가 클수록 설비 보호를 위해 더 빠르게 차단해야 하므로, 전류가 클수록 동작 시간은 짧아지고(빠르게 동작) 전류가 작을수록 동작 시간은 길어집니다(느리게 동작).
선지의 오류를 파악합니다. 해당 선지는 전류값이 클수록 느리게 동작한다고 설명하고 있으므로 반한시 계전기의 실제 동작 특성과 정반대로 서술된 틀린 설명입니다.
3
정한시 계전기는 설정된 값 이상의 전류가 흘렀을 때 동작 전류의 크기와는 관계없이 항상 일정한 시간 후에 동작하는 계전기이다.

오답 함정 분석

정한시 계전기는 전류의 크기와 상관없이 미리 정해진 시간에 동작하므로 옳은 설명입니다.
4
반한시·정한시 계전기는 어느 전류값까지는 반한시성이지만 그 이상이 되면 정한시로 동작하는 계전기이다.

오답 함정 분석

반한시와 정한시의 특성을 결합하여 특정 전류 이상에서 정한시로 변하는 계전기에 대한 정확한 설명입니다.

자주 묻는 질문

Q.
반한시 계전기에서 전류와 시간은 왜 반비례 관계인가요?
고장 전류가 클수록 전력 설비에 가해지는 충격이 크기 때문에, 계통의 안전을 위해 최대한 신속하게 회로를 차단하도록 설계되었기 때문입니다.
Q.
순한시 계전기와 정한시 계전기의 결정적인 차이는 무엇인가요?
순한시는 최소 동작 전류 이상에서 즉시(보통 0.1초 이내) 동작하며, 정한시는 전류 크기와 관계없이 설정된 일정 시간(타이머)이 경과한 후에 동작한다는 점이 다릅니다.