보호계전기 및 보호계전방식
전기기사 필기 2022년 1회 33번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 배전반 및 제어기기 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
다음 중 동작속도가 가장 느린 계전 방식은?
선택지 분석
1
전류 차동 보호 계전 방식
오답 함정 분석
전류 차동 방식은 양단 전류의 차를 직접 검출하여 즉시 동작하는 고속도 방식입니다.
거리 보호 계전 방식
정답 상세 해설
거리 보호 계전 방식은 임피던스를 측정하여 고장 구간을 판별하며, 보호 협조를 위한 한시(Time delay) 요소로 인해 통신을 이용하는 방식보다 동작 속도가 느립니다.
•
Step 1: 전류 차동, 위상 비교, 방향 비교 방식은 양단의 정보를 통신으로 공유하여 즉시 동작하는 파일럿 계전 방식입니다.
•
Step 2: 거리 보호 방식은 계전기 설치점의 전압과 전류 비를 계산하며, 타 구간과의 선택성을 위해 동작 시간에 지연을 둡니다.
•
Step 3: 결과적으로 통신 채널을 통한 즉각적인 비교가 이루어지지 않는 거리 보호 방식이 가장 느리게 동작합니다.
3
전류 위상 비교 보호 계전 방식
오답 함정 분석
전류 위상 비교 방식은 전류의 위상차를 반송파로 비교하여 고속으로 차단하는 방식입니다.
4
방향 비교 보호 계전 방식
오답 함정 분석
방향 비교 방식은 고장 방향을 서로 교환하여 내부 고장 시 고속 동작하는 방식입니다.
자주 묻는 질문
Q.
거리 보호 계전기는 어떤 원리로 동작하나요?
설치점에서의 전압과 전류의 비인 임피던스를 측정하여 고장점까지의 거리를 판별하는 원리로 동작합니다.
Q.
동작 속도가 느리면 어떤 단점이 있나요?
고장 제거 시간이 길어져 전력 계통의 안정도가 저하되고 설비의 손상이 커질 수 있습니다.