이상전압과 방호
전기기사 필기 2020년 2회 31번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 계통보호방식 및 설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
다음 중 송전계통의 절연협조에 있어서 절연레벨이 가장 낮은 기기는?
선택지 분석
피뢰기
정답 상세 해설
송전계통의 절연협조에서 피뢰기의 제한전압을 기준으로 다른 기기들의 절연 강도를 결정하므로 피뢰기의 절연레벨이 가장 낮습니다.
•
Step 1: 절연협조의 정의를 확인합니다. 절연협조란 계통 내 각 기기 간의 절연 강도를 적절히 배치하여 사고 시 파급 효과를 최소화하고 경제적인 절연 설계를 하는 것을 의미합니다.
•
Step 2: 절연 강도의 순서를 파악합니다. 일반적으로 피뢰기(제한전압) < 변압기 < 기기 부싱 및 결합 콘덴서 < 선로 애자 순으로 절연 강도를 높게 설정합니다.
•
Step 3: 피뢰기의 역할을 이해합니다. 피뢰기는 이상전압 발생 시 가장 먼저 방전하여 전력 설비를 보호해야 하므로, 계통 내에서 가장 낮은 절연 레벨을 기준으로 설정됩니다.
2
단로기
오답 함정 분석
단로기는 선로의 개폐를 담당하며, 변압기나 피뢰기보다 높은 절연 레벨을 유지해야 합니다.
3
변압기
오답 함정 분석
변압기는 보호 대상 기기로서 피뢰기보다는 높고, 차단기나 단로기보다는 낮은 절연 레벨을 가집니다.
4
차단기
오답 함정 분석
차단기는 계통의 보호 및 개폐를 위해 변압기보다 높은 절연 레벨을 확보해야 합니다.
자주 묻는 질문
Q.
절연협조에서 기준이 되는 기기는 무엇인가요?
피뢰기의 제한전압이 절연협조의 기본 기준이 됩니다.
Q.
왜 피뢰기의 절연 레벨이 가장 낮아야 하나요?
이상전압이 유입되었을 때 피뢰기가 가장 먼저 동작하여 대지로 방전시킴으로써 고가의 변압기 등 다른 기기를 보호하기 위함입니다.
Q.
절연협조의 목적은 무엇인가요?
계통 전체의 절연 설계를 경제적으로 하고, 이상전압 발생 시 기기의 손상을 방지하여 전력 공급의 신뢰도를 높이는 것입니다.