이상전압과 방호

전기기사 필기 2015년 3회 37번

과목 / 챕터전력공학 / 계통보호방식 및 설비
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
송전 계통의 절연협조에 있어서 절연 레벨을 가장 낮게 잡고 있는 기기는?

선택지 분석

1
차단기

오답 함정 분석

차단기는 선로의 개폐 및 사고 차단을 담당하며, 확실한 절연 성능이 요구되므로 피뢰기보다 높은 절연 레벨을 유지합니다.
피뢰기

정답 상세 해설

절연협조의 기준이 되는 피뢰기는 계통 내에서 가장 낮은 절연 레벨을 가집니다.
Step 1: 절연협조란 계통 내 각 기기의 절연 강도를 상호 관련시켜 경제적이고 합리적인 절연 설계를 하는 것을 의미합니다.
Step 2: 이상전압(낙뢰 등) 발생 시 피뢰기가 가장 먼저 방전하여 전압을 제한함으로써 다른 고가의 기기(변압기 등)를 보호해야 합니다.
Step 3: 따라서 피뢰기의 제한 전압 및 기준 충격 절연 강도(BIL)를 계통 내에서 가장 낮게 설정하여 보호의 기준점으로 삼습니다.
3
단로기

오답 함정 분석

단로기는 회로 분리 시 안전을 위해 충분한 이격 거리를 확보해야 하므로 절연 레벨이 매우 높게 설정됩니다.
4
변압기

오답 함정 분석

변압기는 피뢰기에 의해 보호받는 대상이므로, 피뢰기보다는 높고 차단기나 단로기보다는 낮은 중간 단계의 절연 레벨을 가집니다.

자주 묻는 질문

Q.
절연협조에서 절연 레벨의 순서는 어떻게 되나요?
일반적으로 '피뢰기 < 변압기 < 기기 부싱 < 결합 콘덴서 < 선로 애자' 순으로 절연 강도를 높게 설정합니다.
Q.
피뢰기의 절연 레벨이 가장 낮은 이유는 무엇인가요?
이상전압이 유입되었을 때 피뢰기가 가장 먼저 동작(방전)하여 전압을 낮춤으로써 변압기 등 다른 기기의 손상을 방지하기 위함입니다.