이상전압과 방호

전기기사 필기 2006년 2회 37번

과목 / 챕터전력공학 / 계통보호방식 및 설비
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
다음 중 송전계통의 절연협조에 있어서 절연레벨을 가장 낮게 잡고 있는 기기는?

선택지 분석

피뢰기

정답 상세 해설

절연협조는 계통 내 각 기기의 절연 강도를 적절히 배치하여 사고 시 피해를 최소화하고 경제적인 절연 설계를 도모하는 것을 의미합니다.
Step 1: 피뢰기는 이상전압 발생 시 가장 먼저 방전하여 계통을 보호해야 하므로, 절연 레벨(제한전압)을 계통 내에서 가장 낮게 설정합니다.
Step 2: 일반적인 절연 강도 순서는 피뢰기 < 변압기 < 기기 부싱 < 결합 콘덴서 < 선로 애자 순으로 구성됩니다.
Step 3: 따라서 피뢰기의 제한전압이 절연협조의 기본이 되며 가장 낮은 절연 레벨을 가집니다.
2
단로기

오답 함정 분석

단로기는 선로의 개폐를 담당하며 피뢰기보다 높은 절연 강도를 유지해야 보호 협조가 이루어집니다.
3
변압기

오답 함정 분석

변압기는 피뢰기의 보호를 받는 직접적인 대상이며, 피뢰기보다 높은 기준 충격 절연 강도(BIL)를 가집니다.
4
차단기

오답 함정 분석

차단기는 전력 계통의 차단을 담당하며 피뢰기보다 높은 절연 레벨을 가집니다.

자주 묻는 질문

Q.
절연협조의 정의는 무엇인가요?
전력 계통의 각 기기, 애자 등의 절연 강도를 적절히 배치하여 계통 전체의 절연을 합리적이고 경제적으로 구성하는 것을 의미합니다.
Q.
피뢰기의 제한전압과 절연협조의 관계는 어떻게 되나요?
피뢰기의 제한전압은 계통 내에서 가장 낮은 절연 레벨이 되며, 이를 기준으로 다른 기기들의 절연 강도가 결정됩니다.
전기기사 필기 2006년 2회 37번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프