전력계통의 안정도

전기기사 필기 2013년 2회 33번

과목 / 챕터전력공학 / 계통보호방식 및 설비
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
송전계통의 안정도 향상 대책이 아닌 것은?

선택지 분석

계통의 직렬 리액턴스를 증가시킨다.

정답 상세 해설

송전계통의 안정도를 향상시키기 위해서는 계통의 직렬 리액턴스를 감소시켜야 합니다.
Step 1: 전력 전송 공식 P = (Vs * Vr / X) * sin(delta)에서 전송 가능한 최대 전력은 리액턴스(X)에 반비례합니다.
Step 2: 리액턴스를 감소시키면 전송 용량이 증대되어 계통의 정태 안정도가 직접적으로 향상됩니다.
Step 3: 따라서 리액턴스를 줄이기 위해 복도체 채용, 직렬 콘덴서 설치, 병렬 회선수 증가 등의 방법을 사용하며 리액턴스를 증가시키는 것은 안정도를 저해하는 요인이 됩니다.
2
전압 변동을 적게 한다.

오답 함정 분석

속응 자여자 방식(AVR) 등을 사용하여 계통 전압을 일정하게 유지하는 것은 전압 안정성을 확보하여 전체적인 계통 안정도를 높이는 대책입니다.
3
고장시간, 고장전류를 적게 한다.

오답 함정 분석

고속 차단기를 통해 고장 시간을 단축하고 적절한 중성점 접지 방식을 통해 고장 전류를 억제하는 것은 과도 안정도를 향상시키는 핵심 대책입니다.
4
고속도 재폐로 방식을 채용한다.

오답 함정 분석

고속도 재폐로 방식을 채용하면 고장 구간을 신속히 분리한 후 재투입함으로써 전력 공급의 연속성을 유지하고 과도 안정도를 증진시킵니다.

자주 묻는 질문

Q.
직렬 리액턴스를 줄이는 구체적인 방법은 무엇인가요?
발전기나 변압기의 리액턴스를 작게 설계하거나, 송전선로에 직렬 콘덴서를 삽입하고 복도체(또는 다도체)를 사용하는 방법 등이 있습니다.
Q.
안정도의 종류에는 어떤 것들이 있나요?
정상적인 운전 상태에서의 안정도인 정태 안정도, 부하 급변이나 사고 시의 안정도인 과도 안정도, 제어 장치의 효과까지 고려한 동태 안정도가 있습니다.
전기기사 필기 2013년 2회 33번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프