이상전압과 방호
전기기사 필기 2005년 3회 34번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 계통보호방식 및 설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
피뢰기의 설명으로 틀린 것은?
선택지 분석
1
충격방전 개시전압이 낮을 것.
오답 함정 분석
충격방전 개시전압은 낮을수록 이상전압에 대해 빠르게 동작할 수 있으므로 피뢰기의 올바른 구비 조건입니다.
상용주파 방전개시전압이 낮을 것.
정답 상세 해설
상용주파 방전개시전압은 정상 운전 시 오동작을 방지하기 위해 충분히 높아야 합니다.
•
Step 1: 피뢰기는 이상전압 내습 시 신속히 방전하여 기기를 보호하고 방전 후에는 속류를 차단하여 계통을 정상화하는 장치입니다.
•
Step 2: 상용주파 방전개시전압은 상용주파수의 전압이 가해졌을 때 방전을 시작하는 전압으로 이 값이 낮으면 정상 전압에서도 방전이 일어나는 오동작이 발생합니다.
•
Step 3: 따라서 피뢰기의 구비 조건으로서 상용주파 방전개시전압은 높아야 하며 충격방전 개시전압과 제한전압은 낮아야 합니다.
3
제한전압이 낮을 것.
오답 함정 분석
제한전압은 피뢰기 동작 중 단자 전압으로 이 값이 낮아야 보호 대상 기기의 절연 파괴를 방지할 수 있습니다.
4
속류의 차단능력이 클 것.
오답 함정 분석
속류 차단 능력이 커야 방전 종료 후 계통 전류를 확실히 끊어주어 사고 확대를 막을 수 있습니다.
자주 묻는 질문
Q.
피뢰기의 상용주파 방전개시전압이 낮으면 어떤 문제가 발생하나요?
정상적인 운전 전압에서도 피뢰기가 방전을 시작하여 불필요한 전력 손실과 계통 불안정을 초래하게 됩니다.
Q.
피뢰기의 제한전압과 충격방전 개시전압은 왜 낮아야 하나요?
이상전압이 발생했을 때 최대한 빨리 그리고 낮은 전압 수준에서 방전시켜야 연결된 전기 기기들의 절연을 안전하게 보호할 수 있기 때문입니다.