가공전선로(고압·특고압)
전기기사 필기 2019년 3회 81번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
고압 가공전선로의 지지물로 철탑을 사용한 경우 최대경간은 몇 이하이어야 하는가?
선택지 분석
1
300
오답 함정 분석
300m는 철탑의 표준경간 규정에 해당하지 않는 수치입니다.
2
400
오답 함정 분석
400m는 철탑의 표준경간 규정에 해당하지 않는 수치입니다.
3
500
오답 함정 분석
500m는 철탑의 표준경간 규정에 해당하지 않는 수치입니다.
600
정답 상세 해설
고압 가공전선로의 지지물로 철탑을 사용하는 경우의 최대경간은 600m입니다.
•
Step 1: 전기설비기술기준에 명시된 가공전선로의 지지물별 표준경간 규정을 확인합니다.
•
Step 2: 지지물의 종류에 따라 A종(150m), B종(250m), 철탑(600m)으로 구분되는 경간 제한을 적용합니다.
•
Step 3: 문제에서 제시된 지지물이 철탑이므로 최대경간은 600m가 됩니다.
자주 묻는 질문
Q.
지지물의 종류에 따라 표준경간이 왜 다른가요?
지지물의 구조적 강도와 안전성을 고려하여 목주나 A종보다 강도가 높은 B종이나 철탑의 경간을 더 길게 허용합니다.
Q.
특고압 가공전선로에서도 동일한 경간이 적용되나요?
네, 고압 및 특고압 가공전선로의 표준경간 규정은 동일하게 적용됩니다.