발전소·변전소·개폐소 등

전기기사 필기 2020년 3회 99번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
수소냉각식 발전기 및 이에 부속하는 수소냉각장치의 시설에 대한 설명으로 틀린 것은?

선택지 분석

발전기안의 수소의 밀도를 계측하는 장치를 시설할 것

정답 상세 해설

수소냉각식 발전기 시설 기준에서 수소의 밀도를 계측하는 장치는 필수 시설 항목에 해당하지 않습니다.
Step 1: 전기설비기술기준 및 KEC 규정에 따른 수소냉각식 발전기 시설 요건을 검토합니다.
Step 2: 규정에서는 수소의 온도와 압력을 계측하는 장치, 그리고 압력 변동 및 순도 저하(85% 이하) 시 경보하는 장치를 시설하도록 명시하고 있습니다.
Step 3: 따라서 밀도를 계측해야 한다는 설명은 관련 법령의 필수 안전 장치 규정과 일치하지 않는 잘못된 설명입니다.
2
발전기안의 수소의 순도가 이하로 저하한 경우에 이를 경보하는 장치를 시설할 것

오답 함정 분석

수소 순도 85% 기준은 기술기준에서 정한 명확한 경보 장치 시설 기준입니다.
3
발전기안의 수소의 압력을 계측하는 장치 및 그 압력이 현저히 변동한 경우에 이를 경보하는 장치를 시설할 것

오답 함정 분석

압력 계측 및 변동 시 경보 장치는 수소 냉각 시스템의 안전을 위한 필수 시설입니다.
4
발전기는 기밀구조의 것이고 또한 수소가 대기압에서 폭발하는 경우에 생기는 압력에 견디는 강도를 가지는 것일 것

오답 함정 분석

기밀 구조 및 폭발 압력에 견디는 강도는 수소 냉각 발전기의 가장 기본적인 구조적 요건입니다.

자주 묻는 질문

Q.
수소 순도가 왜 85% 이하일 때 경보를 울려야 하나요?
수소와 공기가 혼합되어 폭발 범위에 도달하는 것을 방지하기 위해 안전 여유를 두어 85%를 기준으로 설정합니다.
Q.
수소냉각식 발전기의 구조적 특징은 무엇인가요?
수소가 외부로 누설되지 않도록 기밀 구조여야 하며, 내부 폭발 시에도 파손되지 않는 충분한 기계적 강도를 갖추어야 합니다.
전기기사 필기 2020년 3회 99번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프