전선로 일반

전기기사 필기 2006년 1회 94번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비
인지 유형memory
난이도Level 3
Q문제
고압 가공인입선 등을 다음과 같이 시설하였다. 시설 방법이 옳지 않은 것은?

선택지 분석

1
고압 가공인입선 아래에 위험표시를 하고 지표상 높이에 시설하였다.

오답 함정 분석

고압 가공인입선의 높이는 원칙적으로 5m 이상이어야 하나, 위험 표시를 하고 도로를 횡단하지 않는 등 조건 충족 시 3.5m까지 감할 수 있는 예외 규정이 존재합니다.
2
전선은 의 경동선을 사용하였다.

오답 함정 분석

고압 가공인입선에는 인장강도 8.01kN 이상의 것 또는 지름 5mm 이상의 경동선을 사용해야 하므로 이는 적합한 시설 기준입니다.
3
애자사용공사로 시설하였다.

오답 함정 분석

고압 가공인입선은 애자사용공사 또는 케이블을 사용하여 시설하도록 규정되어 있으므로 옳은 방법입니다.
떨어진 다른 수용기에 고압 연접인입선을 시설하였다.

정답 상세 해설

고압 연접인입선은 기술기준상 시설이 엄격히 금지되어 있습니다.
Step 1: 연접인입선의 정의를 검토합니다. 연접인입선은 한 수용장소의 인입선에서 분기하여 지지물을 거치지 않고 다른 수용장소의 인입구에 이르는 전선을 의미합니다.
Step 2: 전압별 시설 가능 여부를 확인합니다. 전기설비기술기준에 따르면 연접인입선은 오직 '저압'인 경우에만 시설할 수 있습니다.
Step 3: 고압 이상의 전압에서는 안전상의 이유로 연접인입선 시설을 허용하지 않으므로, 거리(15m)와 관계없이 고압 연접인입선을 시설한 것은 규정 위반입니다.

자주 묻는 질문

Q.
연접인입선은 어떤 전압에서만 시설이 가능한가요?
연접인입선은 저압 전선로에서만 시설이 가능하며, 고압이나 특고압에서는 시설할 수 없습니다.
Q.
고압 가공인입선의 높이 규정은 어떻게 되나요?
기본적으로 지표상 5m 이상이어야 합니다. 다만, 전선 아래에 위험 표시를 하고 사람이 쉽게 출입하지 않는 곳에서는 3.5m까지 낮추어 시설할 수 있습니다.
Q.
저압 연접인입선 시설 시 거리 제한이 있나요?
네, 저압 연접인입선은 분기점으로부터 100m를 초과하는 지역에 시설할 수 없으며 폭 5m를 넘는 도로를 횡단해서도 안 됩니다.