수전설비

전기기사 필기 2019년 3회 39번

과목 / 챕터전력공학 / 옥내배선
인지 유형calculation
난이도Level 2
Q문제
어느 수용가의 부하설비는 전등설비가 , 전열설비가 , 전동기 설비가 , 기타설비가 이다. 이 수용가의 최대수용전력이 이면 수용률은 몇 인가?

선택지 분석

1
55

오답 함정 분석

총 부하설비 용량이나 최대수용전력을 잘못 계산하여 도출된 오답입니다.
2
65

오답 함정 분석

수용률 계산 시 수치를 잘못 대입하여 도출된 오답입니다.
75

정답 상세 해설

수용률은 최대수용전력을 총 부하설비 용량으로 나눈 백분율입니다.
Step 1: 총 부하설비 용량을 계산합니다. 총 부하설비 용량 = 전등설비 + 전열설비 + 전동기 설비 + 기타설비
Step 2: 수용률 공식을 적용하여 계산합니다. 수용률 = (최대수용전력 / 총 부하설비 용량) \times 100
4
85

오답 함정 분석

계산 과정에서 분모와 분자를 혼동하거나 덧셈을 잘못하여 도출된 오답입니다.

자주 묻는 질문

Q.
수용률의 정의가 무엇인가요?
수용률은 수용가에 설치된 총 부하설비 용량에 대한 최대수용전력의 비율을 백분율로 나타낸 값입니다. 이는 설비들이 동시에 사용되는 정도를 나타냅니다.
Q.
수용률을 구하는 공식은 어떻게 되나요?
수용률(%) = (최대수용전력 / 총 부하설비 용량) × 100 으로 계산합니다.
전기기사 필기 2019년 3회 39번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프