수전설비

전기기사 필기 2006년 3회 22번

과목 / 챕터전력공학 / 옥내배선
인지 유형calculation
난이도Level 3
Q문제
설비용량 600kW, 부등률 1.2, 수용률 60% 일때의 합성 최대 수용전력은 몇 kW인가?

선택지 분석

1
240

오답 함정 분석

수용률을 40%로 잘못 적용하거나 계산 과정에서 오류를 범한 오답입니다.
300

정답 상세 해설

합성 최대 수용전력은 설비용량과 수용률의 곱을 부등률로 나누어 산출합니다.
Step 1: 최대 수용전력의 합을 계산합니다. 최대 수용전력 = 설비용량 × 수용률 = 600 × 0.6 = 360[kW]입니다.
Step 2: 합성 최대 수용전력을 계산합니다. 합성 최대 수용전력 = (최대 수용전력의 합) / 부등률 = 360 / 1.2 = 300[kW]입니다.
3
432

오답 함정 분석

부등률을 나누지 않고 곱하여 계산한 오답입니다. (600 × 0.6 × 1.2 = 432)
4
833

오답 함정 분석

설비용량을 수용률과 부등률로 모두 나누어 계산한 오답입니다. (600 / 0.6 / 1.2 ≒ 833)

자주 묻는 질문

Q.
수용률과 부등률의 의미는 무엇인가요?
수용률은 총 설비용량에 대한 최대 수용전력의 비율을 의미하며, 부등률은 각 수용가의 최대 수용전력 발생 시간대가 다른 정도를 나타내는 지표입니다.
Q.
합성 최대 수용전력을 구할 때 부등률로 나누는 이유는 무엇인가요?
부등률은 항상 1보다 크거나 같으며, 각 수용가의 최대 전력 사용 시간대가 분산됨에 따라 전체 계통의 합성 최대 전력이 개별 최대 전력의 합보다 작아지는 효과를 반영하기 위해 나눕니다.
전기기사 필기 2006년 3회 22번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프