수전설비

전기기사 필기 2009년 3회 36번

과목 / 챕터전력공학 / 옥내배선
인지 유형calculation
난이도Level 2
Q문제
설비 A가 , B 가 , 수용률이 각각 일 때 합성최대전력이 이면 부등률은?

선택지 분석

1
1.1

오답 함정 분석

계산 과정에서 각 수용가의 최대수용전력 합이나 합성최대전력을 잘못 대입하여 도출된 오답입니다.
1.2

정답 상세 해설

부등률은 각 수용가의 최대수용전력의 합을 합성최대전력으로 나눈 값입니다.
Step 1: 각 수용가의 최대수용전력을 계산합니다. - 수용가 A의 최대수용전력 = 설비용량 × 수용률 = - 수용가 B의 최대수용전력 = 설비용량 × 수용률 =
Step 2: 각 수용가의 최대수용전력의 합을 구합니다. -
Step 3: 부등률을 계산합니다. - 부등률 =
3
1.3

오답 함정 분석

수용률을 적용하지 않고 설비용량의 합을 합성최대전력으로 나누는 등의 계산 오류로 도출된 오답입니다.
4
1.4

오답 함정 분석

수용률과 부등률의 공식을 혼동하여 잘못된 수치를 대입한 오답입니다.

자주 묻는 질문

Q.
부등률의 의미는 무엇인가요?
부등률은 각 수용가가 최대전력을 소비하는 시간대가 서로 다름을 나타내는 지표입니다. 부등률이 클수록 설비 이용률이 높고 경제적인 전력 공급이 가능함을 의미합니다.
Q.
최대수용전력은 어떻게 계산하나요?
최대수용전력은 해당 수용가의 총 설비용량에 수용률을 곱하여 계산합니다.