수전설비
전기기사 필기 2009년 3회 36번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 옥내배선 |
|---|---|
| 인지 유형 | calculation |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
설비 A가 , B 가 , 수용률이 각각 일 때 합성최대전력이 이면 부등률은?
선택지 분석
1
1.1
오답 함정 분석
계산 과정에서 각 수용가의 최대수용전력 합이나 합성최대전력을 잘못 대입하여 도출된 오답입니다.
1.2
정답 상세 해설
부등률은 각 수용가의 최대수용전력의 합을 합성최대전력으로 나눈 값입니다.
•
Step 1: 각 수용가의 최대수용전력을 계산합니다.
- 수용가 A의 최대수용전력 = 설비용량 × 수용률 =
- 수용가 B의 최대수용전력 = 설비용량 × 수용률 =
•
Step 2: 각 수용가의 최대수용전력의 합을 구합니다.
-
•
Step 3: 부등률을 계산합니다.
- 부등률 =
3
1.3
오답 함정 분석
수용률을 적용하지 않고 설비용량의 합을 합성최대전력으로 나누는 등의 계산 오류로 도출된 오답입니다.
4
1.4
오답 함정 분석
수용률과 부등률의 공식을 혼동하여 잘못된 수치를 대입한 오답입니다.
자주 묻는 질문
Q.
부등률의 의미는 무엇인가요?
부등률은 각 수용가가 최대전력을 소비하는 시간대가 서로 다름을 나타내는 지표입니다. 부등률이 클수록 설비 이용률이 높고 경제적인 전력 공급이 가능함을 의미합니다.
Q.
최대수용전력은 어떻게 계산하나요?
최대수용전력은 해당 수용가의 총 설비용량에 수용률을 곱하여 계산합니다.