발전소·변전소·개폐소 등
전기기사 필기 2019년 2회 96번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
특고압용 변압기의 보호장치인 냉각장치에 고장이 생긴 경우 변압기의 온도가 현저하게 상승한 경우에 이를 경보하는 장치를 반드시 하지 않아도 되는 경우는?
선택지 분석
1
유입 풍냉식
오답 함정 분석
유입 풍냉식은 전동기 구동 팬을 사용하는 강제 냉각 방식이므로 냉각장치 고장 시 경보장치 시설 대상에 해당합니다.
유입 자냉식
정답 상세 해설
유입 자냉식 변압기는 별도의 동력 냉각 장치가 없어 냉각장치 고장에 따른 경보장치 시설 의무가 없습니다.
•
Step 1: 특고압용 변압기 중 강제 냉각 방식(풍냉식, 수냉식, 송유식 등)은 냉각장치 고장 시 온도가 급상승할 위험이 큽니다.
•
Step 2: 관련 법령은 이러한 강제 냉각 방식 변압기에 대해 냉각장치 고장 또는 온도 상승 시 이를 알리는 경보장치를 설치하도록 규정하고 있습니다.
•
Step 3: 유입 자냉식은 외함의 방열판을 통한 자연 대류 방식을 사용하므로 고장 날 냉각 장치가 존재하지 않아 해당 규정에서 제외됩니다.
3
송유 풍냉식
오답 함정 분석
송유 풍냉식은 펌프와 팬을 사용하는 강제 냉각 방식이므로 경보장치 시설이 필수적입니다.
4
송유 수냉식
오답 함정 분석
송유 수냉식은 펌프와 수냉 장치를 사용하는 강제 냉각 방식이므로 냉각장치 고장 시 경보장치를 반드시 설치해야 합니다.
자주 묻는 질문
Q.
특고압 변압기에 경보장치를 설치해야 하는 이유는 무엇인가요?
냉각장치 고장으로 인한 온도 상승이 변압기의 절연 파괴나 화재로 이어지는 것을 방지하기 위해 설치합니다.
Q.
자냉식 변압기는 왜 경보장치 의무가 없나요?
자냉식은 팬이나 펌프 같은 기계적 장치 없이 자연 현상을 이용하므로 장치 고장이라는 개념이 적용되지 않기 때문입니다.