기계·기구 시설 및 옥내배선(고압·특고압)
전기기사 필기 2015년 1회 83번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
내부 고장이 발생하는 경우를 대비하여 자동차단장치 또는 경보장치를 시설하여야 하는 특고압용 변압기의 뱅크 용량의 구분으로 알맞은 것은?
선택지 분석
1
5000kVA 미만
오답 함정 분석
5,000kVA 미만인 경우에는 전기설비기술기준상 내부 고장에 대비한 자동 차단 또는 경보 장치의 의무 시설 대상에 해당하지 않습니다.
5000kVA 이상 10000kVA 미만
정답 상세 해설
특고압용 변압기의 내부 고장 보호 장치는 뱅크 용량에 따라 자동 차단 또는 경보 장치 시설 여부가 결정됩니다.
•
Step 1: 전기설비기술기준의 변압기 보호 장치 규정을 검토합니다.
•
Step 2: 뱅크 용량이 5,000kVA 이상 10,000kVA 미만인 경우, 내부 고장 시 자동 차단 장치 또는 경보 장치를 선택하여 시설할 수 있습니다.
•
Step 3: 10,000kVA 이상인 경우에는 반드시 자동 차단 장치만을 시설해야 하므로 문제의 조건인 '자동 차단 또는 경보 장치'에 부합하는 범위는 5,000kVA 이상 10,000kVA 미만입니다.
3
10000kVA 이상
오답 함정 분석
10,000kVA 이상인 경우에는 경보 장치로 대체할 수 없으며, 반드시 자동 차단 장치만을 시설해야 합니다.
4
10000kVA 이상 15000kVA 미만
오답 함정 분석
10,000kVA를 초과하는 범위는 경보 장치 시설이 허용되지 않고 자동 차단 장치 의무 설치 대상에 해당하므로 오답입니다.
자주 묻는 질문
Q.
뱅크 용량이 10,000kVA 이상일 때는 경보 장치를 설치하면 안 되나요?
네, 10,000kVA 이상인 대용량 변압기는 사고 시 파급 효과가 매우 크기 때문에 경보에 그치지 않고 즉시 전로를 차단하는 자동 차단 장치를 반드시 설치해야 합니다.
Q.
5,000kVA 미만인 변압기는 보호 장치가 전혀 필요 없나요?
기술기준상 의무 시설 대상은 아니지만, 실제 현장에서는 설비의 중요도와 안전을 고려하여 자율적으로 보호 계전기 등을 설치하여 운용하는 것이 일반적입니다.