안전을 위한 보호(고압·특고압)
전기기사 필기 2008년 3회 84번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
과전류차단기로 시설하는 퓨즈 중 고압전로에 사용하는 비포장 퓨즈는 정격전류의 1.25배의 전류에 견디고 또한 2배의 전류로 몇 분 안에 용단되어야 하는가?
선택지 분석
2
정답 상세 해설
고압전로에 사용하는 비포장 퓨즈는 정격전류의 1.25배에 견디고, 2배의 전류에서 2분 이내에 용단되어야 합니다.
•
Step 1: 전기설비기술기준에 따른 고압용 퓨즈의 성능 규정을 확인합니다. 고압용 퓨즈는 크게 포장 퓨즈와 비포장 퓨즈로 구분됩니다.
•
Step 2: 비포장 퓨즈의 세부 기준을 적용합니다. 비포장 퓨즈는 정격전류의 1.25배 전류에는 견뎌야 하는 내전류 특성을 가져야 합니다.
•
Step 3: 용단 특성을 확인합니다. 동일한 비포장 퓨즈에 정격전류의 2배에 해당하는 전류가 흐를 경우, 반드시 2분 이내에 녹아서 끊어져야(용단) 합니다.
2
60
오답 함정 분석
60분은 포장 퓨즈의 특정 정격전류 범위에서 적용되는 용단 시간 기준이며, 비포장 퓨즈의 기준인 2분과는 다릅니다.
3
120
오답 함정 분석
120분은 대용량 포장 퓨즈에 적용되는 용단 시간 규정으로, 비포장 퓨즈의 급준한 용단 특성과는 일치하지 않습니다.
4
180
오답 함정 분석
180분은 고압용 비포장 퓨즈의 기술 기준에서 정의되지 않은 수치입니다.
자주 묻는 질문
Q.
고압용 비포장 퓨즈의 주요 성능 기준은 무엇인가요?
정격전류의 1.25배 전류에는 견뎌야 하며, 정격전류의 2배 전류가 흐를 때는 2분 이내에 용단되어야 합니다.
Q.
포장 퓨즈와 비포장 퓨즈의 용단 시간 차이는 왜 발생하나요?
포장 퓨즈는 소호재와 용기가 있어 열 축적 방식이 다르며, 비포장 퓨즈는 노출된 구조상 과전류 발생 시 더 빠르게 반응하여 용단되도록 규정되어 있기 때문입니다.