발전소·변전소·개폐소 등

전기기사 필기 2005년 1회 95번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
전력 계통의 용량과 비슷한 동기조상기를 시설하는 경우에 반드시 시설되어야 할 검정장치나 계측장치가 아닌 것은?

선택지 분석

1
동기검정장치

오답 함정 분석

동기조상기를 전력 계통에 병렬로 접속하기 위해서는 전압의 위상과 주파수를 일치시켜야 하므로 동기검정장치가 반드시 필요합니다.
동기조상기의 역률

정답 상세 해설

동기조상기 시설 시 필수 계측 항목에는 전압, 전류, 전력, 온도 및 동기검정장치가 포함되나 역률은 법적 필수 항목이 아닙니다.
Step 1: 전기설비기술기준에 따라 발전소나 변전소에 시설하는 동기조상기에는 전압, 전류 및 전력을 측정하는 장치를 반드시 시설해야 합니다.
Step 2: 기기의 안전한 운전과 계통 병입을 위해 베어링 및 고정자의 온도를 측정하는 장치와 동기검정장치를 갖추어야 합니다.
Step 3: 역률은 전압, 전류, 전력의 측정값을 통해 확인이 가능하며, 법령상 별도의 역률계를 반드시 설치하도록 규정하고 있지는 않습니다.
3
동기조상기의 전압 및 전류 또는 전력

오답 함정 분석

기기의 운전 상태와 부하를 감시하기 위해 전압, 전류, 전력 계측은 가장 기본적인 필수 사항으로 규정되어 있습니다.
4
동기조상기의 베어링 및 고정자의 온도

오답 함정 분석

대용량 회전기기인 동기조상기의 과열로 인한 사고를 방지하기 위해 주요 부위의 온도 감시 장치는 필수적입니다.

자주 묻는 질문

Q.
동기조상기에 반드시 시설해야 하는 계측장치는 무엇인가요?
전압계, 전류계, 전력계와 더불어 대용량의 경우 온도 측정 장치 및 동기검정장치가 필요합니다.
Q.
역률계가 필수 장치가 아닌 이유는 무엇인가요?
전압, 전류, 전력 측정을 통해 역률 상태를 충분히 파악할 수 있으며, 관련 법령의 필수 계측 항목에 명시되어 있지 않기 때문입니다.
전기기사 필기 2005년 1회 95번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프