Q문제
이하의 단거리 송배전선로에 적용되는 비접지 방식에서 지락전류는 다음 중 어느 것을 말하는가?
선택지 분석
1
누설전류
오답 함정 분석
누설전류는 절연체의 불완전함으로 인해 발생하는 미세 전류이며, 비접지 계통의 지락 사고 시 주된 전류 성분이 아닙니다.
충전전류
정답 상세 해설
비접지 방식의 지락전류는 대지 정전용량에 의한 충전전류와 같습니다.
•
Step 1: 비접지 방식의 회로 구성을 확인합니다. 중성점이 접지되지 않은 결선 방식에서는 선로와 대지 사이에 정전용량()이 존재합니다.
•
Step 2: 지락 사고 시 전류 경로를 분석합니다. 1선 지락 사고가 발생하면 고장점이 없는 나머지 두 건전상의 대지 정전용량을 통해 전류가 귀로하게 됩니다.
•
Step 3: 지락전류의 크기와 성질을 도출합니다. 지락전류 는 로 계산되며, 이는 대지 정전용량에 충전되는 충전전류의 합과 동일한 성질을 가집니다.
3
뒤진전류
오답 함정 분석
비접지 방식의 지락전류는 정전용량(C) 성분에 의해 결정되므로, 전압보다 위상이 앞선 진상 전류입니다.
4
단락전류
오답 함정 분석
단락전류는 선로 간의 접촉으로 발생하는 대전류를 의미하며, 대지와의 지락으로 인해 발생하는 충전전류와는 구별되는 개념입니다.
자주 묻는 질문
Q.
비접지 방식에서 지락전류의 크기는 왜 작나요?
지락전류가 선로의 대지 정전용량에 의해서만 결정되기 때문입니다. 임피던스가 매우 큰 정전용량을 통해 흐르므로 전류의 절대적인 크기가 작게 유지됩니다.
Q.
지락전류의 위상은 전압과 어떤 관계인가요?
정전용량 성분에 의한 전류이므로 상전압보다 위상이 앞선 진상 전류의 특성을 가집니다.