전력계통의 구성 및 운용
전기기사 필기 2003년 1회 24번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 송·배전방식과 설비 및 운용 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
각 전력계통을 연락선으로 상호 연결하면 여러가지의 장점이 있다. 옳지 않은 것은?
선택지 분석
1
각 전력계통의 신뢰도가 증가한다.
오답 함정 분석
계통 연계 시 사고 발생 시 인접 계통으로부터 전력을 지원받을 수 있어 공급 신뢰도가 향상되는 것은 주요 장점 중 하나입니다.
2
경제급전이 용이하다.
오답 함정 분석
계통 전체의 부하 분담을 최적화할 수 있어 발전 원가가 낮은 발전기부터 우선 가동하는 경제적 운용이 가능해집니다.
단락용량이 적어진다.
정답 상세 해설
계통 연계 시 전체 임피던스가 감소하여 단락용량이 오히려 증대됩니다.
•
Step 1: 전력계통을 상호 연결하면 선로가 병렬로 구성되는 효과가 발생하여 계통 전체의 합성 임피던스가 낮아집니다.
•
Step 2: 단락용량(Ps)은 임피던스에 반비례하는 특성을 가집니다. 따라서 임피던스가 감소하면 단락 시 흐르는 고장 전류와 단락용량은 커지게 됩니다.
•
Step 3: 단락용량의 증대는 차단기의 차단 용량 증대 및 통신선 유도 장해 증가 등의 단점으로 작용하므로, 적어진다는 설명은 옳지 않습니다.
4
주파수의 변화가 적어진다.
오답 함정 분석
계통의 전체 설비 용량이 커지면 부하 변동에 대한 계통의 관성이 커지므로 주파수 유지 성능이 좋아집니다.
자주 묻는 질문
Q.
전력계통 연계의 가장 큰 장점은 무엇인가요?
전력 공급의 신뢰도가 높아지고, 발전 설비의 예비력을 공유함으로써 전체적인 설비 투자비를 절감할 수 있다는 점입니다.
Q.
계통 연계 시 단락용량이 커지면 어떤 대책이 필요한가요?
차단기의 차단 용량을 상향 조정하거나, 한류 리액터를 설치하여 단락 전류를 제한하는 등의 대책이 필요합니다.