배전방식

전기기사 필기 2019년 2회 24번

과목 / 챕터전력공학 / 송·배전방식과 설비 및 운용
인지 유형calculation
난이도Level 4
Q문제
한 대의 주상변압기에 역률(뒤짐) , 유효전력 의 부하와 역률(뒤짐) , 유효전력 의 부하가 병렬로 접속되어 있을 때 주상변압기 2차 측에서 본 부하의 종합역률은 어떻게 되는가?

선택지 분석

1

오답 함정 분석

피상전력을 구할 때 각 부하의 피상전력을 단순히 스칼라합으로 더한 오류입니다. 피상전력은 유효전력과 무효전력의 벡터합으로 구해야 합니다.
2

오답 함정 분석

피상전력을 유효전력을 무효율(sin)로 나눈 값들의 합으로 잘못 계산한 오류입니다.

정답 상세 해설

두 부하가 병렬로 접속된 경우의 종합역률은 총 유효전력을 총 피상전력으로 나누어 구합니다.
Step 1: 총 유효전력 계산 총 유효전력은 각 부하의 유효전력의 합이므로 입니다.
Step 2: 총 무효전력 계산 각 부하의 무효전력은 유효전력에 를 곱하여 구합니다. 따라서 총 무효전력은 입니다.
Step 3: 총 피상전력 및 종합역률 계산 총 피상전력은 유효전력과 무효전력의 벡터합이므로 입니다. 종합역률은 이므로 가 됩니다.
4

오답 함정 분석

무효전력을 구할 때 유효전력에 대신 를 곱하여 잘못 계산한 오류입니다.

자주 묻는 질문

Q.
피상전력을 구할 때 왜 단순히 더하지 않고 벡터합을 사용하나요?
교류 회로에서 유효전력과 무효전력은 위상차가 90도 존재하므로, 피상전력을 구하기 위해서는 스칼라합이 아닌 직각삼각형의 빗변을 구하는 벡터합을 사용해야 합니다.
Q.
무효전력을 구할 때 왜 유효전력에 탄젠트(tan)를 곱하나요?
역률각 를 기준으로 직각삼각형을 그렸을 때, 밑변이 유효전력()이고 높이가 무효전력()입니다. 삼각비의 정의에 따라 이므로, 가 됩니다.