중성점접지방식

전기기사 필기 2006년 2회 32번

과목 / 챕터전력공학 / 송·배전방식과 설비 및 운용
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
송전선로에서 1선 지락시에 건전상의 전압 상승이 가장 적은 접지방식은?

선택지 분석

1
비접지방식

오답 함정 분석

비접지방식은 지락 시 건전상의 전위가 선간전압 수준인 약 1.73배까지 상승하여 절연에 불리합니다.
직접접지방식

정답 상세 해설

직접접지방식은 중성점을 대지에 직접 연결하여 지락 고장 시 건전상의 전압 상승을 최소화하는 방식입니다.
Step 1: 지락 고장 발생 시 임피던스 분석을 수행합니다. 직접접지방식은 중성점 임피던스가 0에 가까워 지락 전류는 매우 크지만, 중성점 전위가 대지 전위와 거의 동일하게 유지됩니다.
Step 2: 건전상 전압 상승 범위를 확인합니다. 건전상의 전위 상승은 상전압의 약 1.3배 이하로 억제되어 계통의 절연 레벨을 낮출 수 있는 경제적 이점이 있습니다.
Step 3: 계통 보호 측면을 고려합니다. 전압 상승이 적어 기기의 절연 설계가 용이하며, 확실한 지락 전류 검출을 통해 보호 계전기의 동작이 신속하고 정확하게 이루어집니다.
3
저항접지방식

오답 함정 분석

저항접지방식은 삽입된 저항값에 따라 전압 상승 정도가 결정되나, 일반적으로 직접접지방식보다 전압 상승이 큽니다.
4
소호리액터접지방식

오답 함정 분석

소호리액터접지방식은 지락 전류를 최소화하는 데 목적이 있으나, 건전상의 전위 상승은 접지 방식 중 가장 큽니다.

자주 묻는 질문

Q.
직접접지방식의 가장 큰 단점은 무엇인가요?
지락 전류가 매우 크기 때문에 인근 통신선에 대한 유도 장해가 크고, 계통의 과도 안정도가 낮아질 수 있습니다.
Q.
유효접지란 무엇을 의미하나요?
1선 지락 시 건전상의 전위 상승이 상전압의 1.3배를 넘지 않도록 접지 임피던스를 조절한 방식을 의미하며, 직접접지방식이 이에 해당합니다.