발전소·변전소·개폐소 등

전기기사 필기 2019년 1회 94번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비
인지 유형memory
난이도Level 3
Q문제
발전기를 전로로부터 자동적으로 차단하는 장치를 시설하여야 하는 경우에 해당 되지 않는 것은?

선택지 분석

1
발전기에 과전류가 생긴 경우

오답 함정 분석

발전기 과전류 보호는 용량에 상관없이 모든 발전기에 적용되는 필수 시설 기준입니다.
용량이 5000kVA 이상인 발전기의 내부에 고장이 생긴 경우

정답 상세 해설

발전기 내부 고장에 따른 자동 차단 장치 시설 의무 기준은 용량 10,000kVA 이상이므로 5,000kVA는 해당하지 않습니다.
Step 1: 전기설비기술기준 및 판단기준에 명시된 발전기 보호장치 시설 대상을 검토합니다.
Step 2: 과전류 발생 시(전 용량), 수차 유압 저하 시(500kVA 이상), 풍차 압력 저하 시(100kVA 이상)의 기준을 확인합니다.
Step 3: 발전기 내부 고장의 경우 의무 시설 기준이 10,000kVA 이상임을 확인하여 5,000kVA인 경우를 정답으로 선정합니다.
3
용량이 500kVA 이상의 발전기를 구동하는 수차의 압유장치의 유압이 현저히 저하한 경우

오답 함정 분석

수차 구동 발전기는 500kVA 이상일 때 압유장치의 유압 저하를 감지하여 차단하는 장치가 필요합니다.
4
용량이 100kVA 이상의 발전기를 구동하는 풍차의 압유장치의 유압, 압축공기장치의 공기압이 현저히 저하한 경우

오답 함정 분석

풍차 구동 발전기는 100kVA 이상일 때 유압 또는 공기압 저하 시 자동 차단 장치를 시설해야 합니다.

자주 묻는 질문

Q.
발전기 내부 고장 시 자동 차단 장치를 반드시 설치해야 하는 용량 기준은 얼마인가요?
발전기 내부 고장 시 전로로부터 자동 차단하는 장치는 용량이 10,000kVA 이상인 경우에 의무적으로 시설해야 합니다.
Q.
수차나 풍차를 이용하는 발전기의 경우 어떤 기준이 적용되나요?
수차는 500kVA 이상, 풍차는 100kVA 이상일 때 압유장치나 공기압장치의 압력 저하 시 자동 차단 장치를 시설해야 합니다.