전선로(고압·특고압)

전기기사 필기 2021년 2회 100번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
100. 고압 가공전선로의 가공지선에 나경동선을 사용하려면 지름 몇 mm 이상의 것을 사용하여야하는가?

선택지 분석

1
2.0

오답 함정 분석

고압 가공지선으로 사용하는 경동선의 최소 굵기 기준인 4.0mm에 미달합니다.
2
3.0

오답 함정 분석

고압 가공지선 시설 기준인 지름 4.0mm보다 작은 치수입니다.
4.0

정답 상세 해설

고압 가공전선로의 가공지선 시설 규정에 따라 최소 지름은 4.0mm입니다.
Step 1: 전기설비기술기준에서 정하는 고압 가공전선로의 가공지선 규격을 확인합니다.
Step 2: 고압 가공전선로에 사용하는 가공지선은 인장강도 5.26kN 이상의 것 또는 지름 4mm 이상의 경동선을 사용하도록 규정하고 있습니다.
Step 3: 따라서 나경동선을 사용할 경우 최소 지름은 4.0mm가 적합합니다.
4
5.0

오답 함정 분석

지름 5.0mm 이상(인장강도 8.01kN 이상)은 특고압 가공전선로의 가공지선에 적용되는 기준입니다.

자주 묻는 질문

Q.
특고압 가공전선로의 가공지선 지름 기준은 어떻게 되나요?
특고압의 경우 지름 5mm 이상의 경동선 또는 인장강도 8.01kN 이상의 것을 사용해야 합니다.
Q.
가공지선을 설치하는 주된 이유는 무엇인가요?
가공전선로 상부에 설치하여 직격뢰로부터 전선을 보호하고, 유도뢰에 의한 전압 상승을 억제하기 위함입니다.
전기기사 필기 2021년 2회 100번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프