전력보안통신설비
전기기사 필기 2009년 1회 100번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
"가공 전선과 안테나 사이의 이격거리는 저압은 ( ㉮ ) 이상, 고압은 ( ㉯ ) 이상일 것" 다음 중 ( ㉮ ), ( ㉯ )에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?
선택지 분석
1
오답 함정 분석
저압 30cm는 절연전선을 사용하는 경우에 적용되는 완화 기준이며, 일반적인 이격거리 기준은 60cm입니다.
2
오답 함정 분석
고압 가공전선과의 이격거리 기준은 80cm이며, 90cm는 법령상 명시된 기준 수치가 아닙니다.
정답 상세 해설
가공 전선과 안테나 사이의 이격거리는 전압의 종류에 따라 안전을 위한 최소 거리가 규정되어 있습니다.
•
Step 1: 저압 가공 전선과 안테나 사이의 이격거리를 확인합니다. 전기설비기술기준에 따라 저압의 경우 최소 60cm 이상을 유지해야 합니다.
•
Step 2: 고압 가공 전선과 안테나 사이의 이격거리를 확인합니다. 고압의 경우 최소 80cm 이상을 유지해야 합니다.
•
Step 3: 따라서 ㉮에는 60cm, ㉯에는 80cm가 들어가는 것이 법적 기준에 부합합니다.
4
오답 함정 분석
제시된 수치는 법정 최소 이격거리인 60cm와 80cm를 초과하여 설정된 잘못된 값입니다.
자주 묻는 질문
Q.
케이블을 사용하는 경우에는 이격거리가 어떻게 변하나요?
케이블을 사용하는 경우 이격거리를 완화할 수 있으며, 저압은 30cm 이상, 고압은 40cm 이상으로 규정하고 있습니다.
Q.
특고압 가공전선과 안테나 사이의 이격거리는 얼마인가요?
22.9kV 이하 특고압 가공전선의 경우 안테나와의 이격거리는 기본적으로 2m 이상을 유지해야 합니다.