전선로(고압·특고압)
전기기사 필기 2010년 3회 94번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
사용전압이 인 가공 전선로를 제 1종 특고압 보안공사로 시설할 때 사용되는 경동연선의 단면적은 몇 이상 이어야 하는가?
선택지 분석
1
55
오답 함정 분석
사용전압이 100kV 이하인 경우에 적용되는 기준입니다.
2
100
오답 함정 분석
제1종 특고압 보안공사의 전선 굵기 규정에 해당하지 않는 수치입니다.
150
정답 상세 해설
제1종 특고압 보안공사 시 전선의 굵기는 사용전압의 범위에 따라 결정됩니다.
•
Step 1: 관련 법령에 따른 전압별 경동연선 굵기 기준을 확인합니다. 100kV 이하는 55mm², 100kV 초과 300kV 이하는 150mm², 300kV 초과는 200mm² 이상이어야 합니다.
•
Step 2: 문제에서 제시된 사용전압은 154kV이므로 100kV 초과 300kV 이하의 범위에 해당합니다.
•
Step 3: 따라서 해당 전압 범위의 기준인 150mm² 이상의 경동연선을 사용해야 합니다.
4
200
오답 함정 분석
사용전압이 300kV를 초과하는 경우에 적용되는 기준입니다.
자주 묻는 질문
Q.
제1종 특고압 보안공사는 어떤 상황에서 적용되나요?
특고압 가공전선이 다른 시설물과 접근하거나 교차하여 시설될 때, 사고 시의 위험을 방지하기 위해 강화된 안전 기준을 적용하는 공사입니다.
Q.
사용전압이 66kV인 경우에는 전선 굵기가 어떻게 되나요?
66kV는 100kV 이하의 범위에 해당하므로 55mm² 이상의 경동연선을 사용합니다.
Q.
경동연선 외에 다른 전선을 사용할 수도 있나요?
규정된 인장강도 이상의 성능을 가진 전선이라면 사용이 가능하지만, 일반적으로 경동연선의 단면적을 기준으로 규정하고 있습니다.