전선로(고압·특고압)
전기기사 필기 2020년 3회 86번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
지중전선로에 사용하는 지중함의 시설기준으로 틀린 것은?
선택지 분석
1
지중함은 견고하고 차량 기타 중량물의 압력에 견디는 구조일 것
오답 함정 분석
지중함은 차량 및 중량물의 압력에 견디는 견고한 구조여야 한다는 규정은 기술기준에 부합하는 옳은 설명입니다.
2
지중함은 그 안의 고인물을 제거할 수 있는 구조로 되어 있을 것
오답 함정 분석
지중함 내부에 고인 물을 제거할 수 있는 배수 구조를 갖추어야 한다는 규정은 기술기준에 부합하는 옳은 설명입니다.
3
지중함의 뚜껑은 시설자 이외의 자가 쉽게 열 수 없도록 시설할 것
오답 함정 분석
안전 사고 예방을 위해 시설자 이외의 자가 쉽게 열 수 없도록 뚜껑을 시설해야 한다는 규정은 옳은 설명입니다.
폭발성의 가스가 침입할 우려가 있는 것에 시설하는 지중함으로서 그 크기가 이상인 것에는 통풍장치 기타 가스를 방산시키기 위한 적당한 장치를 시설할 것
정답 상세 해설
지중함 내 폭발성 가스 방산을 위한 장치 설치 기준은 용적 이상입니다.
•
Step 1: 전기설비기술기준 및 판단기준에 따른 지중함 시설 기준을 확인합니다. 지중함은 견고성, 배수성, 보안성을 갖추어야 합니다.
•
Step 2: 폭발성 가스 침입 우려가 있는 경우의 특수 규정을 검토합니다. 가스가 침입할 우려가 있는 지중함에는 가스를 방산시키기 위한 장치가 필요합니다.
•
Step 3: 법령상 명시된 장치 설치 대상 지중함의 크기 기준을 적용합니다. 관련 규정에 따르면 해당 장치를 설치해야 하는 지중함의 크기는 이상이므로, 로 설명한 선지는 틀린 설명입니다.
자주 묻는 질문
Q.
지중함에 가스 방산 장치를 설치해야 하는 크기 기준은 무엇인가요?
폭발성 가스가 침입할 우려가 있는 지중함으로서 그 크기가 이상인 경우에 통풍장치 등 가스를 방산시키기 위한 장치를 시설해야 합니다.
Q.
지중함의 구조적 요건에는 어떤 것들이 있나요?
차량 등 중량물의 압력에 견디는 견고한 구조여야 하며, 내부의 고인 물을 제거할 수 있는 배수 구조를 갖추고, 외부인이 쉽게 열 수 없는 뚜껑을 설치해야 합니다.