발전소·변전소·개폐소 등
전기기사 필기 2018년 1회 98번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
발전소, 변전소, 개폐소 또는 이에 준하는 곳에서 개폐기 또는 차단기에 사용하는 압축공기장치의 공기압축기는 최고 사용압력의 1.5배의 수압을 연속하여 몇 분간 가하여 시험을 하였을 때에 이에 견디고 또한 새지 아니하여야 하는가?
선택지 분석
1
5
오답 함정 분석
5분은 법령에서 정한 수압시험 유지 시간 기준에 미달하는 수치입니다.
10
정답 상세 해설
압축공기장치의 공기압축기 수압시험은 연속하여 10분간 견뎌야 합니다.
•
Step 1: 전기설비기술기준 및 한국전기설비규정(KEC)의 압축공기장치 시험 규정을 적용합니다.
•
Step 2: 개폐기 또는 차단기에 사용하는 압축공기장치의 공기압축기는 최고사용압력의 1.5배의 수압을 가합니다.
•
Step 3: 해당 수압을 연속하여 10분간 가하였을 때, 파손되거나 새지 않아야 함을 확인합니다.
3
15
오답 함정 분석
15분은 법령에서 정한 수압시험 유지 시간 기준을 초과하는 수치입니다.
4
20
오답 함정 분석
20분은 법령에서 정한 수압시험 유지 시간 기준을 초과하는 수치입니다.
자주 묻는 질문
Q.
수압시험 대신 기압시험을 실시할 수도 있나요?
네, 수압시험을 하기 어려운 경우에는 최고사용압력의 1.25배의 기압으로 시험을 실시할 수 있습니다.
Q.
기압시험을 할 때의 시험 시간 기준은 어떻게 되나요?
기압시험의 경우에도 수압시험과 동일하게 연속하여 10분간 압력을 가하여 견뎌야 합니다.
Q.
압축공기장치의 공기탱크에 대한 시험 기준은 무엇인가요?
공기탱크 역시 공기압축기와 동일하게 최고사용압력의 1.5배 수압(또는 1.25배 기압)으로 10분간 시험해야 합니다.