발전소·변전소·개폐소 등

전기기사 필기 2006년 2회 100번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비
인지 유형calculation
난이도Level 3
Q문제
변전소에 울타리·담 등을 시설할 때, 사용전압이 345kV 라면 울타리·담 등의 높이와 울타리·담 등으로부터 충전부분까지의 거리의 합계는 몇 m 이상으로 하여야 하는가?

선택지 분석

1
6.48

오답 함정 분석

단수 계산을 잘못 적용한 오답입니다.
2
8.16

오답 함정 분석

단수 계산 시 소수점을 올림하지 않고 버림(18단)하여 계산한 오답입니다.
3
8.40

오답 함정 분석

단수 계산을 잘못하여 20단으로 계산한 오답입니다.
8.28

정답 상세 해설

사용전압이 160kV를 초과하는 경우, 기본 거리 6m에 160kV를 초과하는 매 10kV 또는 그 단수마다 0.12m를 더하여 계산합니다.
Step 1: 단수 계산 - 단수 = (사용전압 - 160) / 10 - 단수 = (345 - 160) / 10 = 18.5 - 소수점 이하는 무조건 올림(절상)하므로 19단이 됩니다.
Step 2: 최종 거리 합계 계산 - 거리 합계 = 6 + (19 × 0.12) - 거리 합계 = 6 + 2.28 = 8.28m

자주 묻는 질문

Q.
단수 계산 시 소수점이 나오면 어떻게 처리하나요?
단수 계산 시 소수점 이하가 발생하면 무조건 올림(절상)하여 정수로 계산합니다.
Q.
160kV 이하일 때의 기준은 어떻게 되나요?
35kV 이하는 5m, 35kV 초과 160kV 이하는 6m를 기준으로 합니다.