전선로(고압·특고압)
전기기사 필기 2014년 1회 95번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
고압 지중 케이블로서 직접 매설식에 의하여 콘크리트제, 기타 견고한 관 또는 트라프에 넣지 않고 부설할 수 있는 케이블은?
선택지 분석
1
고무 외장 케이블
오답 함정 분석
고무 외장 케이블은 기계적 강도가 충분하지 않아 직접 매설 시 반드시 관이나 트라프 등의 방호 장치가 필요합니다.
2
클로로프렌 외장 케이블
오답 함정 분석
클로로프렌 외장 케이블은 외피의 내구성은 있으나 직접 매설 시 외부 압력으로부터 보호하기 위한 별도의 외함이 필요합니다.
콤바인 덕트 케이블
정답 상세 해설
콤바인 덕트 케이블(CD 케이블)은 별도의 관이나 트라프 없이 직접 매설이 가능한 특수 케이블입니다.
•
Step 1: 지중 전선로의 시설 규정에 따르면 직접 매설식은 전선을 견고한 관 또는 트라프에 넣어 시설하는 것이 원칙입니다.
•
Step 2: 다만, 콤바인 덕트 케이블은 케이블 자체가 덕트의 기능을 포함하고 있어 외부의 기계적 충격으로부터 보호가 가능하므로 예외적으로 관 없이 부설할 수 있습니다.
•
Step 3: 따라서 고압 지중 전선로에서 별도의 방호 장치 없이 직접 매설할 수 있는 전선은 콤바인 덕트 케이블입니다.
4
미네럴 인슈레이션 케이블
오답 함정 분석
미네럴 인슈레이션 케이블은 주로 내화 배선 등에 사용되며 지중 직접 매설 시에는 규정에 따른 방호 조치를 생략할 수 없습니다.
자주 묻는 질문
Q.
직접 매설식에서 관이나 트라프를 생략할 수 있는 이유는 무엇인가요?
콤바인 덕트 케이블은 케이블 외부에 파상형의 합성수지관(덕트)이 일체형으로 구성되어 있어 외부 압력에 견딜 수 있는 구조를 갖추고 있기 때문입니다.
Q.
고압 지중 전선로의 매설 깊이는 어떻게 결정되나요?
차량 기타 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소는 1.0m 이상, 그 외의 장소는 0.6m 이상의 깊이로 매설해야 합니다.