배선 및 조명설비

전기기사 필기 2018년 1회 88번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 저압전기설비
인지 유형memory
난이도Level 3
Q문제
케이블 트레이공사에 사용하는 케이블 트레이의 시설기준으로 틀린 것은? (관련 규정 개정 전 문제로 여기서는 기존 정답인 1번을 선택하십시오.)

선택지 분석

케이블 트레이 안전율은 1.3 이상이어야 한다.

정답 상세 해설

케이블 트레이의 안전율은 1.5 이상이어야 하므로 1.3이라는 설명은 시설기준에 어긋납니다.
Step 1: 케이블 트레이 시스템의 기계적 강도 규정을 확인합니다.
Step 2: 전기설비기술기준 및 판단기준에 따르면 케이블 트레이는 안전율 1.5 이상의 강도를 가져야 한다고 명시되어 있습니다.
Step 3: 따라서 제시된 1.3은 법적 기준치에 미달하는 수치입니다.
2
비금속제 케이블 트레이는 난연성 재료의 것이어야 한다.

오답 함정 분석

비금속제 케이블 트레이의 경우 화재 확산 방지를 위해 반드시 난연성 재료를 사용해야 합니다.
3
전선의 피복 등을 손상시킬 돌기 등이 없이 매끈해야 한다.

오답 함정 분석

케이블의 절연 피복 손상을 방지하기 위해 트레이 내부는 돌기가 없이 매끈하게 제작되어야 합니다.
4
저압옥내배선의 사용전압이 미만인 경우에는 금속제 트레이에 제3종 접지공사를 하여야 한다.

오답 함정 분석

개정 전 기준에 따라 400V 미만 저압 금속제 트레이에는 제3종 접지공사를 시행하는 것이 적절한 시설 기준이었습니다.

자주 묻는 질문

Q.
케이블 트레이의 안전율은 왜 1.5 이상이어야 하나요?
케이블의 무게와 외부 하중을 충분히 견딜 수 있는 기계적 강도를 확보하여 붕괴 사고를 예방하기 위한 최소한의 안전 기준입니다.
Q.
비금속제 케이블 트레이를 사용할 때 주의할 점은 무엇인가요?
금속제와 달리 화재에 취약할 수 있으므로 반드시 난연성 재료로 제작된 제품을 사용해야 합니다.
전기기사 필기 2018년 1회 88번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프