전선로(저압)
전기기사 필기 2011년 1회 90번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 저압전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | trap |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
지중전선로에 사용하는 지중함의 시설기준으로 옳지 않은 것은?
선택지 분석
크기가 이상인 것에는 밀폐하도록 할 것
정답 상세 해설
Step 1: 지중함 내 가스 체류에 따른 위험성을 검토합니다. 지중함 내부에는 가연성 가스나 폭발성 가스가 침입할 수 있어 사고의 위험이 존재합니다.
•
Step 2: 관련 법령의 시설 기준을 적용합니다. 전기설비기술기준에 따라 지중함의 용적이 이상인 경우에는 가스를 방출하기 위한 장치를 반드시 시설해야 합니다.
•
Step 3: 보기 1번의 '밀폐' 조건과 비교합니다. 밀폐는 가스 방출을 방해하여 폭발 위험을 가중시키므로 잘못된 설명입니다.
2
뚜껑은 시설자 이외의 자가 쉽게 열 수 없도록 할 것
오답 함정 분석
지중함은 공공의 안전을 위해 관계자 외에는 개방할 수 없도록 잠금 장치나 특수 구조를 갖추어야 합니다.
3
지중함안의 고인 물을 제거할 수 있는 구조일 것
오답 함정 분석
내부 기기의 부식 방지와 유지보수를 위해 고인 물을 배수할 수 있는 구조를 갖추는 것은 정당한 기준입니다.
4
견고하고 차량 기타 중량물의 압력에 견딜 수 있을 것
오답 함정 분석
지중함은 도로 하부에 설치되는 경우가 많으므로 차량의 압력 등 기계적 하중에 견디는 강도가 필요합니다.
자주 묻는 질문
Q.
지중함의 용적이 미만인 경우에는 가스 방출 장치가 필요 없나요?
규정상 이상의 경우에 의무적으로 설치하도록 되어 있으며, 그 미만인 경우에는 필수 사항은 아닙니다.
Q.
지중함 뚜껑의 재질이나 잠금 장치에 대한 규정이 있나요?
구체적인 재질보다는 시설자 이외의 자가 쉽게 열 수 없도록 견고하게 시설해야 한다는 안전 원칙이 중요합니다.