특수설비(저압)
전기기사 필기 2012년 1회 83번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 저압전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
폭연성 분진 또는 화약류의 분말이 전기설비가 발화원이 되어 폭발할 우려가 있는 곳의 저압 옥내 전기설비는 어느 공사에 의하는가?
선택지 분석
1
캡타이어 케이블 공사
오답 함정 분석
캡타이어 케이블은 이동용 전선으로 주로 사용되며, 폭연성 분진이 있는 장소의 고정 배선으로는 적합하지 않습니다.
2
합성 수지관 공사
오답 함정 분석
합성 수지관은 기계적 충격에 약하고 화재 시 변형 우려가 있어 폭연성 분진 장소에서는 사용이 금지됩니다.
3
애자사용 공사
오답 함정 분석
애자사용 공사는 전선이 노출되는 방식이므로 분진이 전선에 직접 닿아 발화원이 될 위험이 매우 큽니다.
금속관 공사
정답 상세 해설
폭연성 분진이 존재하는 위험 장소에서는 기계적 강도가 높고 밀폐 성능이 우수한 금속관 공사 또는 케이블 공사를 시행해야 합니다.
•
Step 1: 위험 장소의 특성 파악. 폭연성 분진(소맥분, 전분, 유황 등)이나 화약류의 분말이 있는 곳은 전기 불꽃에 의해 폭발할 위험이 매우 높은 특수 장소입니다.
•
Step 2: 관련 규정 확인. 한국전기설비규정(KEC)에 따르면 이러한 장소의 저압 옥내배선은 금속관 공사 또는 케이블 공사(미장갑 케이블은 관에 넣을 것)에 의하여 시설하도록 규정하고 있습니다.
•
Step 3: 시공 세부 기준 적용. 금속관 공사 시 관 상호 간 및 관과 박스는 5턱 이상의 나사 조임으로 접속하여 분진의 침입을 완벽히 차단해야 합니다.
자주 묻는 질문
Q.
폭연성 분진 장소에서 케이블 공사를 할 때 주의사항은 무엇인가요?
케이블 공사를 할 수 있으나, 외장(장갑)이 없는 케이블을 사용하는 경우에는 반드시 관 또는 방호 장치에 넣어 시설해야 합니다.
Q.
금속제 가요 전선관 공사도 가능한가요?
아니요, 폭연성 분진이 있는 곳에서는 기계적 보호와 밀폐를 위해 금속제 가요 전선관이 아닌 강제 전선관을 사용하는 금속관 공사를 적용해야 합니다.