옥내전로에 대지전압에 대한 규정으로 주택의 전로 인입구에 절연변압기를 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없이 시설하는 경우 정격용량이 몇 이하일 때 인체 보호용 누전차단기를 시설하지 않아도 되는가?

선택지 분석

1
2

오답 함정 분석

2kVA는 전기설비기술기준에서 명시한 누전차단기 시설 면제 기준 용량이 아닙니다.
3

정답 상세 해설

주택의 옥내 전로에 정격용량 3kVA 이하인 절연변압기를 시설하고 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없는 경우에는 인체 보호용 누전차단기 시설을 생략할 수 있습니다.
Step 1: 주택의 옥내 전로 대지전압이 150V를 초과하고 300V 이하인 경우의 보호 원칙을 확인합니다.
Step 2: 절연변압기를 사용하여 전로를 절연 분리할 때의 예외 규정을 적용합니다.
Step 3: 규정에서 정한 면제 기준인 정격용량 3kVA 이하 조건을 도출합니다.
3
5

오답 함정 분석

5kVA는 규정된 면제 한도인 3kVA를 초과하므로 반드시 누전차단기를 시설해야 합니다.
4
10

오답 함정 분석

10kVA는 절연변압기를 통한 누전차단기 생략 가능 범위를 벗어나는 용량입니다.

자주 묻는 질문

Q.
절연변압기를 설치하면 왜 누전차단기를 생략할 수 있나요?
절연변압기는 1차측과 2차측을 전기적으로 분리하여 지락 발생 시 대지로 흐르는 전류를 제한함으로써 감전 위험을 크게 낮추기 때문입니다.
Q.
사람이 쉽게 접촉할 우려가 있는 곳에 설치하면 어떻게 되나요?
사람이 쉽게 접촉할 우려가 있는 경우에는 절연변압기의 용량과 관계없이 반드시 인체 보호용 누전차단기를 시설해야 합니다.