전선로(저압)

전기기사 필기 2015년 1회 97번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 저압전기설비
인지 유형memory
난이도Level 3
Q문제
지중전선로를 직접 매설식에 의하여 시설할 때, 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소에 지중 전선을 견고한 트라프기타 방호물에 넣지 않고도 부설할 수 있는 케이블은?

선택지 분석

1
염화비닐 절연 케이블

오답 함정 분석

염화비닐 절연 케이블은 기계적 강도가 충분하지 않아 중량물의 압력이 있는 곳에서는 반드시 별도의 방호물에 넣어야 합니다.
2
폴리 에틸렌 외장 케이블

오답 함정 분석

외장 케이블이라 하더라도 직접 매설식에서 방호물 없이 중량물 압력을 견딜 수 있는 예외 규정에는 해당하지 않습니다.
콤바인덕트 케이블

정답 상세 해설

콤바인덕트 케이블(CD 케이블)은 지중 전선로를 직접 매설식으로 시설할 때 별도의 방호물 없이 부설할 수 있는 케이블입니다.
Step 1: 지중 전선로의 직접 매설식 규정을 확인합니다. 일반적으로 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소에는 전선을 견고한 트라프나 방호물에 넣어야 합니다.
Step 2: 방호물 생략이 가능한 예외 조건을 검토합니다. 전기설비기술기준 및 판단기준에 따라 콤바인덕트 케이블을 사용하는 경우에는 방호물 없이 부설이 가능합니다.
Step 3: 따라서 문제에서 요구하는 방호물 없이 부설 가능한 케이블은 콤바인덕트 케이블이 됩니다.
4
알루미늄피 케이블

오답 함정 분석

알루미늄피 케이블은 금속 피복이 있으나 직접 매설 시 중량물 압력으로부터 보호하기 위한 트라프 시설이 원칙적으로 필요합니다.

자주 묻는 질문

Q.
지중 전선로의 직접 매설식에서 매설 깊이 기준은 어떻게 되나요?
중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소는 1.0m 이상, 그 외의 장소는 0.6m 이상 깊이로 매설하여야 합니다.
Q.
콤바인덕트 케이블을 사용하는 이유는 무엇인가요?
케이블과 관이 일체형으로 되어 있어 시공이 편리하며, 별도의 방호물 없이 직접 매설이 가능하여 경제적이기 때문입니다.