보호계전기 및 보호계전방식

전기기사 필기 2018년 1회 38번

과목 / 챕터전력공학 / 배전반 및 제어기기
인지 유형memory
난이도Level 1
Q문제
38. 변압기 등 전력설비 내부 고장 시 변류기에 유입하는 전류와 유출하는 전류의 차로 동작하는 보호계전기는?

선택지 분석

차동계전기

정답 상세 해설

차동계전기는 보호 구간 양단에 설치된 변류기(CT)의 전류 차를 이용하여 내부 고장을 검출하는 장치입니다.
Step 1: 보호 대상 기기의 유입측과 유출측에 각각 변류기(CT)를 설치하여 전류를 감시합니다.
Step 2: 정상 운전 시에는 유입 전류와 유출 전류의 벡터 합이 0이 되어 계전기가 동작하지 않습니다.
Step 3: 기기 내부에서 지락이나 단락 고장이 발생하면 유입 전류와 유출 전류의 평형이 깨지며, 이때 발생하는 차전류가 동작 코일에 흘러 계전기가 작동합니다.
2
지락계전기

오답 함정 분석

지락계전기는 지락 사고 시 발생하는 영상 전류를 검출하여 동작하는 계전기입니다.
3
과전류계전기

오답 함정 분석

과전류계전기는 전류의 크기가 미리 설정된 정정값 이상으로 흐를 때 동작하는 계전기입니다.
4
역상전류계전기

오답 함정 분석

역상전류계전기는 선로의 불평형 부하나 결상 등으로 인해 발생하는 역상 전류에 의해 동작합니다.

자주 묻는 질문

Q.
차동계전기는 어떤 원리로 동작하나요?
보호 구간으로 들어오는 전류와 나가는 전류의 벡터 차가 일정 값 이상이 되면 내부 고장으로 판단하여 동작합니다.
Q.
변압기 내부 고장 보호에 가장 대표적인 계전기는 무엇인가요?
전기적 보호 방식으로는 차동계전기 또는 오동작 방지 기능이 강화된 비율차동계전기가 가장 널리 사용됩니다.