조상설비

전기기사 필기 2015년 3회 33번

과목 / 챕터전력공학 / 배전반 및 제어기기
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
전력계통에서 무효전력을 조정하는 조상설비 중 전력용 콘덴서를 동기 조상기와 비교할 때 옳은 것은?

선택지 분석

1
전력손실이 크다.

오답 함정 분석

전력용 콘덴서는 정지기이므로 회전기인 동기조상기에 비해 전력 손실이 매우 적습니다.
2
지상 무효전력분을 공급할 수 있다.

오답 함정 분석

전력용 콘덴서는 진상(앞선) 무효전력만을 공급하며, 지상(뒤진) 무효전력 공급은 불가능합니다.
전압 조정을 계단적으로 밖에 못한다.

정답 상세 해설

전력용 콘덴서는 동기조상기와 달리 전압 조정을 연속적으로 수행하지 못하고 뱅크 단위의 투입 및 개방을 통해 계단적으로 조정합니다.
Step 1: 조상설비의 특성 비교. 동기조상기는 회전기기로서 계자 전류를 조절하여 진상 및 지상 무효전력을 연속적으로 제어할 수 있습니다.
Step 2: 전력용 콘덴서의 조정 방식 확인. 전력용 콘덴서는 정지기이며, 전력 계통에 접속된 콘덴서 뱅크를 차단기로 투입하거나 개방하는 방식으로 무효전력을 제어하므로 그 조정 폭이 불연속적이고 계단적입니다.
Step 3: 결론 도출. 따라서 동기조상기에 비해 전압 조정의 정밀도가 낮고 계단적인 조정을 수행한다는 설명이 옳습니다.
4
송전선로를 시송전할 때 선로를 충전할 수 있다.

오답 함정 분석

선로 충전(진상 전류 흡수)은 지상 운전이 가능한 동기조상기나 분로리액터의 특징이며, 전력용 콘덴서는 진상 전류를 공급하는 역할만 합니다.

자주 묻는 질문

Q.
전력용 콘덴서와 동기조상기의 가장 큰 차이점은 무엇인가요?
동기조상기는 진상과 지상 무효전력을 모두 연속적으로 조정할 수 있는 회전기기인 반면, 전력용 콘덴서는 진상 무효전력만을 계단식으로 조정하는 정지기입니다.
Q.
전력용 콘덴서의 전력 손실은 어느 정도인가요?
전력용 콘덴서는 정지기이므로 회전기인 동기조상기에 비해 전력 손실이 매우 적어 운용 효율이 높습니다.
전기기사 필기 2015년 3회 33번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프