조상설비
전기기사 필기 2015년 3회 33번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 배전반 및 제어기기 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
전력계통에서 무효전력을 조정하는 조상설비 중 전력용 콘덴서를 동기 조상기와 비교할 때 옳은 것은?
선택지 분석
1
전력손실이 크다.
오답 함정 분석
전력용 콘덴서는 정지기이므로 회전기인 동기조상기에 비해 전력 손실이 매우 적습니다.
2
지상 무효전력분을 공급할 수 있다.
오답 함정 분석
전력용 콘덴서는 진상(앞선) 무효전력만을 공급하며, 지상(뒤진) 무효전력 공급은 불가능합니다.
전압 조정을 계단적으로 밖에 못한다.
정답 상세 해설
전력용 콘덴서는 동기조상기와 달리 전압 조정을 연속적으로 수행하지 못하고 뱅크 단위의 투입 및 개방을 통해 계단적으로 조정합니다.
•
Step 1: 조상설비의 특성 비교. 동기조상기는 회전기기로서 계자 전류를 조절하여 진상 및 지상 무효전력을 연속적으로 제어할 수 있습니다.
•
Step 2: 전력용 콘덴서의 조정 방식 확인. 전력용 콘덴서는 정지기이며, 전력 계통에 접속된 콘덴서 뱅크를 차단기로 투입하거나 개방하는 방식으로 무효전력을 제어하므로 그 조정 폭이 불연속적이고 계단적입니다.
•
Step 3: 결론 도출. 따라서 동기조상기에 비해 전압 조정의 정밀도가 낮고 계단적인 조정을 수행한다는 설명이 옳습니다.
4
송전선로를 시송전할 때 선로를 충전할 수 있다.
오답 함정 분석
선로 충전(진상 전류 흡수)은 지상 운전이 가능한 동기조상기나 분로리액터의 특징이며, 전력용 콘덴서는 진상 전류를 공급하는 역할만 합니다.
자주 묻는 질문
Q.
전력용 콘덴서와 동기조상기의 가장 큰 차이점은 무엇인가요?
동기조상기는 진상과 지상 무효전력을 모두 연속적으로 조정할 수 있는 회전기기인 반면, 전력용 콘덴서는 진상 무효전력만을 계단식으로 조정하는 정지기입니다.
Q.
전력용 콘덴서의 전력 손실은 어느 정도인가요?
전력용 콘덴서는 정지기이므로 회전기인 동기조상기에 비해 전력 손실이 매우 적어 운용 효율이 높습니다.