보호계전기 및 보호계전방식
전기기사 필기 2013년 2회 37번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 배전반 및 제어기기 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
다음 중 모선보호용 계전기로 사용하면 가장 유리한 것은?
선택지 분석
1
재폐로계전기
오답 함정 분석
재폐로계전기는 선로 고장 시 차단기를 자동으로 다시 투입하여 송전 신뢰도를 높이는 장치로, 모선 보호 자체를 목적으로 하지 않습니다.
2
과전류계전기
오답 함정 분석
과전류계전기는 일정 전류 이상에서 동작하며, 모선 보호 시 외부 고장 전류에 의한 오동작 가능성이 높아 단독 사용은 불리합니다.
3
역상계전기
오답 함정 분석
역상계전기는 불평형 부하나 결상 사고 시 발생하는 역상 전류를 검출하는 용도이며, 모선의 주보호 계전기로는 적합하지 않습니다.
거리계전기
정답 상세 해설
거리계전기는 전압과 전류의 비를 이용해 고장점까지의 임피던스를 측정하여 동작하므로 모선 보호에 매우 유리합니다.
•
Step 1: 거리계전기는 고장 지점의 임피던스를 측정하여 설정 범위 내의 사고인지를 판별하는 특성을 가집니다.
•
Step 2: 모선 내부 사고와 외부 선로 사고를 임피던스 크기 및 방향성으로 명확히 구분할 수 있어 선택 차단 성능이 우수합니다.
•
Step 3: 이러한 높은 신뢰성과 선택성 덕분에 복잡한 모선 구성에서도 오동작 없이 확실한 보호가 가능하여 모선 보호용으로 널리 사용됩니다.
자주 묻는 질문
Q.
모선 보호에서 거리계전기가 선호되는 이유는 무엇인가요?
고장점까지의 전기적 거리를 임피던스로 계산하여 모선 내부와 외부 사고를 정확하게 판별할 수 있기 때문입니다.
Q.
모선 보호를 위한 다른 방식에는 무엇이 있나요?
전류 차동 방식, 전압 차동 방식, 위상 비교 방식 등이 있으며 계통의 특성에 따라 적절한 방식을 선택합니다.